SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování


Chcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat !


Navštivte také:      SVAR INFO
Reklama na SVARFORUM

Nejste přihlášen(a)

SVARINFO - magazín o praktickém svařování


#1 04-08-2011 21:58:40

michal84
Člen
Registrovaný: 02-08-2011
Příspěvky: 199

Redukcia 4p na 5p 380v

Zdravim, viem ze tema nema moc spolocne so zvaranim, ale kedze sa tu pohybuju odbornici nielen z oblasti zvarania tak sa spytam.

Na chate mam elektricku koncovku 4p 380v , na zvaracke (mig 1900 , 230/400v) je koncovka 5p. Ako by sa dalo vyriesit jej zapojenie? Precital som si par tem a viem ze vela zalezi aj od zariadenia ktore na tom bude pouzivane takze pripajam aj schema mig 1900. Dakujem za rady

http://img842.imageshack.us/img842/7629/zapojenie.jpg

+ pripajam realne foto koncovky na zvaracke

http://img849.imageshack.us/img849/6997/imag0618.jpg

Editoval michal84 (04-08-2011 22:02:00)

Offline

 

#2 04-08-2011 22:35:16

pavol.sk
Člen
Místo: Prievidza
Registrovaný: 21-04-2010
Příspěvky: 3043

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

stara 380(400)v zasuvka ma 3 fazy plus ochrannu zem na zvaracke pouzivas bud 230v to mas jednu fazu+ pracovnu+ochrannu zem pri prepnuti na 380(400v) pouzivas 2 faze plus ochrannu zem,pokial mas prepnute na 230 tak mozes pouzit hocktoru zasuvku na 230v tu zasuvku ktoru mas na 380 vyuzit nemozes nakolko nema pracovnu zem,pokial prepnes na 380(400)v mozes ju pouzit...vtedy vyuzijes dve lubovolne fazy+ochrannu zem podobnu redukciu som skladal susedovy...ak mas dake otazky napis mi na email poslem ti cislo mozes mi brnknut vsetko ti vysvetlim

Offline

 

#3 05-08-2011 00:00:43

m.evil
Člen
Registrovaný: 22-10-2007
Příspěvky: 2125

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Vymeň  pôvodnu 4 kolikovú  zásuvku za 5 kolikovú a hotovo.
Vo vnútri si to prepojíš , zo žltozeleného ešte prepojíš na N a hotovo.
Alebo si daj pred zásuvku krabičku a v nej si to rozdelíš.

Offline

 

#4 05-08-2011 10:45:30

michal84
Člen
Registrovaný: 02-08-2011
Příspěvky: 199

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Pavol vdaka za ponuku no rad by som to vyriesil "verejne", nemam totiz rad temy bez konca smile Ak je teda mozne zapojit zvaracku na 4p zasuvku mohol by si zverejnit schemu zapojenia takejto redukcie?

evil, pre mna prave nieje riesenie vymena zasuvky. A to koli predlzovacim kablom a koli par zariadeniam (miesacka, pila atd) ktore su vyuzivane. Proste jedine vec ktora nepasuje je zvaracka , tak nebudem vsetko prisposobovat jej smile Navyse, prepojenie PE a N je mozne? Docital som sa ze to nieje zrovna bezpecne.

Offline

 

#5 05-08-2011 10:57:55

Ládes
Člen
Místo: Olomouc
Registrovaný: 04-12-2009
Příspěvky: 2405
Web

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Taky se prodávají redukce které udělají ze 4 kolíku 5 kolík a naopak.Jen to není ve srovnání s běžnou zásuvkou levná záležitost.Mají to třeba v Hornbachu


Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;EWM pico 160
SV 18R(1000)
Speedglass9100X,Lincoln Viking 3350 4C

Offline

 

#6 05-08-2011 11:06:18

michal84
Člen
Registrovaný: 02-08-2011
Příspěvky: 199

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Praveze redukciu 5p na 4p som nasiel bezproblemov (cena okolo 13eur) ale opacnu som nenasiel.

Offline

 

#7 05-08-2011 11:34:30

bobobo
Člen
Registrovaný: 20-08-2009
Příspěvky: 4204

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Veřejně je tato redukce DOŘEŠENÁ alespoň 10x , stačí používat hledat , čož je v tomto foru běžně promíjeno , jinde nee .

Offline

 

#8 05-08-2011 12:29:13

Michal01
Člen
Registrovaný: 05-07-2011
Příspěvky: 316

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

michal84-Zdavím,4-kolík zásuvku máš jen 3xfáze+1xzem ale u 5-kolík je 3xfáze,1xnula,1xzem.dnes už se většinou na novostavbách instalují v 5xkolík.Je to lepší praktičtější a jednoduší.Umožní ti to z jakékoliv zásuvky 380V vytáhnout 220V.
Já jsem to nedávno předělával v dílně protože mám veškeré stroje spínané stýkači.

Offline

 

#9 05-08-2011 15:01:31

michal84
Člen
Registrovaný: 02-08-2011
Příspěvky: 199

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

bobobo, ano, nieco som pri hladani nasiel. No nenasiel som nikde jasnu a spolahlivu odpoved na ktorej sa vsetci zhodli, tak som sa spytal. Mozno ty si vies vybrat s tych niekolko vyjadreni ohladne tohto problemu prave to dobre riesenie, ale ja ako laik si tu odpoved vybrat neviem. Hlavne ak jeden pise tak a druhy tak.

Moze byt ta redukcia spravena takto ? :

http://img843.imageshack.us/img843/2567/schemab.jpg

Offline

 

#10 05-08-2011 21:09:00

m.evil
Člen
Registrovaný: 22-10-2007
Příspěvky: 2125

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Predlžovačka ktorá ma 4 vodiče sa na také to zariadenie použiť NESMIE.
Kúpe  novej 5 vodičovej predlžovačky  sa proste nevyhneš.
Lúdia špekulujú  všelijak len aby nemuseli kupovať novu predlžovačku , ale to bohužiaľ  NEIDE.
A v žiadnom prípade nieje dovolené robiť nejaké redukcie , ktoré si potom napojíš na koniec predlžovačky.
Celkovo norma hovorí o tom , že predlžovacie prívody musia byť opatrené vidlicou a zásuvkou ROVNAKÉHO TYPU ! .
A prečo je tomu tak?
Ak sa ti náhodou preruší žltozelený vodič na predlžovačke , prúd pretečie cez tvoju redukciu priamo na skrinku zariadenia a prinajlepšom ťa to fajne nakope.
Preto sa používaju vodiče dve.
Jeden slúži iba ako ochrana PE  a druhý modrý ako pracovný vodič N.
Preto su predlžovačky 5 vodičové.

Offline

 

#11 06-08-2011 10:40:51

ulitej
Člen
Registrovaný: 11-02-2011
Příspěvky: 252

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Tak ten první obrázek se dvěmi modrýmy žílami se mi vůbec nelíbý - co na to naše slavná EÚ co nám kecá do všeho možnýnýho ( to pokud to nebylo dělané doma nebo na východě)
Ještě ,že jsem v poslední době nekupoval žádné nové 3f přenosné "nářadí"


Pegas 160 Mig/Mag SYN

Offline

 

#12 06-08-2011 12:11:47

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4568

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Zeptám se možná blbě,  co takhle na stěně pevnou zásuvku 4p vyměnit za zásuvku 5p. Uvnitř zásuvky nulák nejdřív táhnout na svorku ochranného vodiče a teprve potom táhnout na pracovní nulák. A pro zařízení, které mají zástrčku 4p, potom zrobit redukci z 5p na 4 p. Je to takhle možné prostě jen přepojit, bez revize a nebo dokonce bez nějakého drahého projektu?

Offline

 

#13 06-08-2011 14:42:19

m.evil
Člen
Registrovaný: 22-10-2007
Příspěvky: 2125

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Jasne veď to som už písal v prvom príspevku.
Alebo použiť krabičku s ktorej pôjdu 2 káble.
Starú 4 kolikovú zásuvku ponechať a k nej doložiť ešte tu 5 kolikovú.
Jeden do 4 kolikovej zásuvky a druhy do 5 kolikovej zásuvky.

http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_zasuvky.jpg

Offline

 

#14 06-08-2011 15:56:52

pavol.sk
Člen
Místo: Prievidza
Registrovaný: 21-04-2010
Příspěvky: 3043

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

prakticky na akukolvek upravu elektro rozvodu treba reviziu...ale vacsinou sa to dako extra neriesi...problem nastane az ked daco vyhory a dojde poistovak,ten si to omrkne a ak je nieco inac ako je na projekte je to dovod na to aby nemusela poistovna zaplatit ani cent,obrazok ako nakreslil m.evil je asi najelegantnejsie riesenie

Offline

 

#15 06-08-2011 17:20:42

ulitej
Člen
Registrovaný: 11-02-2011
Příspěvky: 252

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Jak je napsáno o příspěvek víše -jakákoliv úprava  = revize - ,ale to nechci řešit, doma si stím de fakto každý poradí vcelku obstojně sám i za cenu nějakých "krabiček" a můžeme říkat , že jsem udělal všechny SPRÁVNÉ upravy tak aby to bylo bezpečné provozu.
Pokud se půjde do důsledku tak si doma můžu vyměnit všechny 4 žílové přívody  za pětižílové  a je TO.
No a zde se začne opět objevovat to co se tu stále řeší - příde soused a chce půjčit  třeba moji "5 žilovou" ..... a naše "perpetum ohledně prodlužek " je opět na světě.
Docela nic neříkající příspěvek - tak se trochu za něj omlouvám.

Samozřejmě pokud vyměním přívod za nový tak správně opět revize  ..................


Pegas 160 Mig/Mag SYN

Offline

 

#16 06-08-2011 17:49:05

rcp
Člen
Registrovaný: 28-08-2010
Příspěvky: 3354

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

povolenie, prikaz, certifikat, revizia, atest, kontrola, ...........

a potom sa cudujeme ze nedokazeme drzat krok s cinou, tureckom, atd. smile

Samozrejme nie som zastancom "tureckych zvarov" publikovanych v inej teme. Myslim si vsak, ze to, co sa uz momentalne u nas deje a do coho nas tlacia urady a  EU nam nepomaha, naopak zvazuje ruky.



asi tyzden naspat prisla k znamemu do predajne kontrola. nasli cez dvadsat zavad, mimo ine taketo perlicky:
- pravidelne nedava zamestnancom fukat, resp. nema o tom pisomny zaznam
- ma troch zamestnancov, ktori ale nemaju zalozenu odborovu organizaciu

Editoval rcp (06-08-2011 17:50:07)

Offline

 

#17 07-08-2011 12:58:08

SO 545
Člen
Registrovaný: 15-11-2008
Příspěvky: 996

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

perliciek by sa naslo spusta aj u nas v serivse.

niekedy stacilo ked mal napr 2stlpak zdvihak pravidelnu odbornu kontrolu s potvrdenim.

po novom. na nom visi knizka kde sa ma zapisovat cas zaciatku a ukoncenia prace na nom.

to uz moja hlava neberie makam na ukol ale v poslednej dobe mam viac prace s pisanim pre rozne represalne zlozky statu.

na posledy p.ca s hygieny po mne vyskocila ako mozem v praci sediet na stolicke. ked som jej povedal ze jej je prd potom a mimochodom mam pri sebe aj prevadzkoveho riaditela zmohla sa len na poznamku ze moze udelovat blokove pokuty uz aj zamestnancom nie len firme.

kde to ideme sa pytam ??? 


prepacte tak trochu za offtopic.

Offline

 

#18 07-08-2011 14:57:10

michal84
Člen
Registrovaný: 02-08-2011
Příspěvky: 199

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Dakujem za odpovede. Bol som sa pytat na moj problem aj v obchode s elektroinstalaciou aj v obchode so zvarackami. Vzdy mi odpovedali ze nieje problem spravit redukciu zo 4p na 5p tak ako som nakreslil.

Radsej dam ale na vase rady a dam prerobit zasuvku na novsi typ , samozrejme odbornikovy s peciatkou. Nechcem zbytocne riskovat prinajlepsom len zvaracku, prinajhorsom zdravie.

Offline

 

#19 07-08-2011 17:40:48

ulitej
Člen
Registrovaný: 11-02-2011
Příspěvky: 252

Re: Redukcia 4p na 5p 380v

Jen ještě dotaz - ten řívod  by mě osobně zalímal na druhým konci - až teď koukám že to není klasiský 3f přístroj , ale přístroj napájen sdruženým napětím 400V a chráněn zelenožlutým při tomto režimu (nebo jak tp napsat - čily pak ta redukce se může přeci úplně bezproblémově udelat jen já bych ji řešil pouse vždy na jedno napětí a to 400V.  (Druhá redukce na provoz 230V.)
Dle  schématu  bych předpokládal ,že redukci na 230V dodává výrobce spolu s COčkem.
Takže klasický 4B kabel a hnědý nezapojit a zelenžlutý na ty kolíky kam patří tato barva a musí to být bezpečné provozu.
No pokud to někdo čapne a pustí na to motor tak má smůlu , ale to už je zase o nečem jiném.
Takže je u někde někdo kdo má paragraf 9 ? aby to upřesnil.