SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování


Chcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat !


Navštivte také:      SVAR INFO
Reklama na SVARFORUM

Nejste přihlášen(a)

SVARINFO - magazín o praktickém svařování


#76 12-09-2022 17:54:26

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4568

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

VašekP napsal(a):

Proudový chránič zachrání mnohé, ale je použitelný pouze ve 3 vodičovém zapojení.

Proudový  chránič ale s třetím  vodičem  vůbec nepracuje,  ne? Proudový  chránič porovnává  proud,  který  teče "do  spotřebiče" s proudem v druhém  drátě,  kde proud teče zpátky "ze spotřebiče". A když  to  proudy jsou  rozdílné  víc než  je vybavovací  proud toho chrániče, to  je těch  řekněme 20 miliampér,  tak  proudový  chránič vedení  odpojí.  Kde je tam  ten  třetí  drát?

Offline

 

#77 12-09-2022 18:07:01

varok
Člen
Místo: Havířov
Registrovaný: 20-11-2009
Příspěvky: 8630

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Že by vodič PE?


Omicron GAMA 1900L HF, Omicron GAMASTAR 176L, kukla BOHLER Guardian 62

Offline

 

#78 12-09-2022 18:11:43

varok
Člen
Místo: Havířov
Registrovaný: 20-11-2009
Příspěvky: 8630

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Bourač: Přes oblečení by ty ohradníky neměly dávat rány, ne? Jen se ptám. Co jsme jednou byli s bývalou firmou plynařů na montáži v nějaké dědině, myslím Břidličná, tak tam měli krávy a taky ohradníky. Už si to přesně nepamatuju, ale přes oblečení to myslím nešlo, jen když se člověk dotknul přímo rukama.


Omicron GAMA 1900L HF, Omicron GAMASTAR 176L, kukla BOHLER Guardian 62

Offline

 

#79 12-09-2022 18:15:19

VašekP
Člen
Registrovaný: 12-10-2013
Příspěvky: 622

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

To je právě ten vtip proudového chrániče. Pracuje na principu diferenciálního transformátoru, takže proud jdoucí jedním vodičem tam, musí jít druhým vodičem zpět. Výsledný efekt je, že chránič nereaguje. Totéž platí i pro třífázový chránič, jen se ty proudy sčítají (nebo spíše odečítají) vektorově. Pracovní vodiče přes chránič musí procházet všechny, ale ochranný vodič přes chránič jít nemůže, ale musí tam být, aby měl ten nežádoucí proud kudy unikat. Přesně tak je to zapojeno v moderní  třívodičové elektroinstalaci domu.  Pokud někde ochranný vodič není, jde unikající proud např. přes tělo obsluhy. Pokud uděláme uzemnění pro instalaci s proudovým chráničem, vystačíme si se zemním odporem velmi vysokým, stačí takový, aby procházel proud potřebný k iniciaci chrániče, což se dá zajistit většinou jedním zemnícím kolíkem, někdy vyhoví i náhodný zemnič, čili kus železa v zemi umístěný z jiných důvodů. Takže ten třetí (PE) drát je třeba připojit mezi zemnič a ochr. kolík zásuvky (a nikam jinam)!

Editoval VašekP (12-09-2022 19:06:30)

Offline

 

#80 12-09-2022 18:32:25

Welda
Člen
Registrovaný: 23-04-2017
Příspěvky: 722

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Někteří lidé na ten ohradník mají opravdu zvláštní zkoušečku:
https://www.youtube.com/watch?v=6fv5tdALOQE
https://www.youtube.com/shorts/n96wgNVguvs
Chválím tu snahu v tom prvním případě to prakticky vyzkoušet. Je tam vidět že fyzice bohužel ve škole nevěnovali co by zasluhovala.  A pak ta forma a hlavně ten dopad je trochu jiný, než byla původní představa.


O 160, Magnum 210 Synergy.

Offline

 

#81 12-09-2022 18:36:58

jouda74
Člen
Registrovaný: 01-02-2022
Příspěvky: 238

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

varok napsal(a):

Bourač: Přes oblečení by ty ohradníky neměly dávat rány, ne? Jen se ptám. Co jsme jednou byli s bývalou firmou plynařů na montáži v nějaké dědině, myslím Břidličná, tak tam měli krávy a taky ohradníky. Už si to přesně nepamatuju, ale přes oblečení to myslím nešlo, jen když se člověk dotknul přímo rukama.

Tak jestli tam je az 10kV (random odkaz https://elektrickeoplotky.sk/index.php? … duct_id=64 ) , to jsou 3mm preskoku suchym vzduchem. U obleceni se navic clovek poti, v lete toho ma na sobe urcite min (suchej vatak to nejspis odizoluje, tenke monterky tezko) takze tech vlivu tam bude spousta.

ad uraz el. proudem - docela zajimavy bylo na to tema povidani s kardiologem - Samozrejme zalezi na proudu (co z nej projde az pres srdce), zdravi, kondici atd. ale dost silne zalezi, presne v kterem okamziku srdecniho rytmu to cloveka slehne. Takze to, ze kdyz "to cloveka uz koplo 5x to je v pohode" neznamena, ze po seste ho to nezabije, i kdyz ten proud bude treba mensi.

@Welda :-)))))))))

Editoval jouda74 (12-09-2022 18:51:49)


Einhell trafo -> Kitin 150TIG LA, Omi176LS

Offline

 

#82 12-09-2022 19:01:39

bourač
Člen
Místo: Doksy, Máchovo jezero
Registrovaný: 01-06-2009
Příspěvky: 4730
Web

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

kdo nevěří, může vyzkoušet. Třeba to bude mít neočekávané (přínosné) účinky.
Třeba nějakého grafomana to může vyléčit.
V blázinci také používají při léčbě elektrošoky. big_smile big_smile


Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. A nově také dřevorubci.
Plasmy. Přímočaré pily ocasky. Ruční orbitální pila (za studena). Utahováky. Sbíjecí kladiva. Plošiny. Jeřáby.
Vaření obalenou elektrodou (Lorch).
Práce ve vysokých výškách a v hlubokých hloubkách. Práce v jedovatých a výbušných atmosférách. Nic levného.

Offline

 

#83 12-09-2022 20:08:57

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4568

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

VašekP napsal(a):

To je právě ten vtip proudového chrániče. Pracuje na principu diferenciálního transformátoru, takže proud jdoucí jedním vodičem tam, musí jít druhým vodičem zpět. Výsledný efekt je, že chránič nereaguje. Totéž platí i pro třífázový chránič, jen se ty proudy sčítají (nebo spíše odečítají) vektorově. Pracovní vodiče přes chránič musí procházet všechny, ale ochranný vodič přes chránič jít nemůže, ale musí tam být, aby měl ten nežádoucí proud kudy unikat. Přesně tak je to zapojeno v moderní  třívodičové elektroinstalaci domu.  Pokud někde ochranný vodič není, jde unikající proud např. přes tělo obsluhy. Pokud uděláme uzemnění pro instalaci s proudovým chráničem, vystačíme si se zemním odporem velmi vysokým, stačí takový, aby procházel proud potřebný k iniciaci chrániče, což se dá zajistit většinou jedním zemnícím kolíkem, někdy vyhoví i náhodný zemnič, čili kus železa v zemi umístěný z jiných důvodů. Takže ten třetí (PE) drát je třeba připojit mezi zemnič a ochr. kolík zásuvky (a nikam jinam)!

Aha,  tak  to  jo.  Já  jsem  to  bral,  že to  bude unikat  do  země. Případně že se to  odpojí  rychleji  než to  nadělá  v lidském  tělě nějaké  zásadní  škody.

Offline

 

#84 12-09-2022 20:25:30

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4568

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

jouda74 napsal(a):

varok napsal(a):

Bourač: Přes oblečení by ty ohradníky neměly dávat rány, ne? Jen se ptám. Co jsme jednou byli s bývalou firmou plynařů na montáži v nějaké dědině, myslím Břidličná, tak tam měli krávy a taky ohradníky. Už si to přesně nepamatuju, ale přes oblečení to myslím nešlo, jen když se člověk dotknul přímo rukama.

Tak jestli tam je az 10kV (random odkaz https://elektrickeoplotky.sk/index.php? … duct_id=64 ) , to jsou 3mm preskoku suchym vzduchem. U obleceni se navic clovek poti, v lete toho ma na sobe urcite min (suchej vatak to nejspis odizoluje, tenke monterky tezko) takze tech vlivu tam bude spousta.

10 - 15 kV tam  bude,  protože v původním  zapojení se na tyto  věci  používala normální  klasická  zapalovací  cívka z  auta a klasický  přerušovač,  původně snad dokonce mechanický. Ta cívka by měla dávat  až  několik  desítek  kilovolt.  V praxi takový  jednoduchý  zdroj se zapalovací  cívkou dává obvykle  napětí dané  místem,  kde je ten  vodič omotaný  kolem  silonu nejblíž na milimetry nějakému zemněnému  vodiči,  třeba kovovému  sloupku. A tam  vytváří  nějaké  přirozené  jiskřiště,  které  přeskokem  jiskry nedovolí  vyšší  napětí  než  to  dané  vzdálenosti elektrod toho  jiskřiště. Když  nablízku  není  žádný  hluk,  tak  přeskok  jiskry bývá  běžně dost  daleko slyšet jako ,lupnutí  a v noci  tu  jiskru  může být taky dost  daleko vidět. A tak  vysoké  napětí  tam  být musí, protože zvířata mají  srst a za sucha je třeba pár kilovoltů  k  tomu , aby se ta srst prorazila a zvíře tak tu  ránu  dostalo.
Ale dneska už  je možná  ten  zdroj  vysokého  napětí  elektronický,  třeba nějakým  násobičem 10 - 20 kV do  nějakého  kondenzátoru,  potom  to  vysoké  napětí  může být výrazně "jemnější"  a nastavitelné.  Takže to  nelupe a nejiskří  a spotřebuje to  z baterie  mnohem  méně elektřiny.
Koukám  v tom  uvedeném  příkladě to  bude už asi  ten  násobič.

Editoval Radim (12-09-2022 20:28:20)

Offline

 

#85 12-09-2022 21:15:22

Famater
Člen
Místo: Hradec Králové
Registrovaný: 24-01-2012
Příspěvky: 4898

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Elektrický ohradník pocítí i medvěd a že ten je huňatej. Na okraji jedné nejmenované vesnice (osady) chodil do zahrádek medvěd a dělal tam neskutečnej bordel. Proto tam osadili ohradník. Medvěda to sice nejspíš pošimralo, tak to vyřešil po svém tak, že nalámal větve a chvojí, naházel to na ohradník sešlápl na zem a pak si tam chodil jako pán. To není "latina", to se stalo.


TP1500, KITin 170LA, JLT250 ACDC,vodní chlazení vl. výroby, hořák SR18, Binzel SR26 s pot., Plasma CUT55, autogen PB-kyslík
Křemíková 3fáz 200A vl. konstrukce

Offline

 

#86 12-09-2022 23:53:55

bourač
Člen
Místo: Doksy, Máchovo jezero
Registrovaný: 01-06-2009
Příspěvky: 4730
Web

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

big_smile big_smile big_smile ten medvěd musel bejt ruský národnosti a pak podle něj natočili tu pohádku co dávaj na vánoce.


Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. A nově také dřevorubci.
Plasmy. Přímočaré pily ocasky. Ruční orbitální pila (za studena). Utahováky. Sbíjecí kladiva. Plošiny. Jeřáby.
Vaření obalenou elektrodou (Lorch).
Práce ve vysokých výškách a v hlubokých hloubkách. Práce v jedovatých a výbušných atmosférách. Nic levného.

Offline

 

#87 13-09-2022 00:28:12

Joe66
Člen
Místo: Vranov nad Toplou-Presov
Registrovaný: 20-04-2010
Příspěvky: 1665
Web

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Doraz tu rozpravku zakazu lebo je  Ruska  big_smile   Inak ked pamatam zo skoly tak bezpecny striedavy prud bol tusim 10mA a 25mA pre  jednosmerny . A 50mA striedavy uz moze sposobit niektorym ludom fibrilaciu srdca . A 80az 100mA je uz pre ludske telo smrtelny prud ak sa bavime o striedavom prude ked ma pamat este neklame .    Inak ohradniky nemam neako nastudovane   a ani som s nimi nebol neako casto v kontakte . Ale padla tu hlaska ,ze je tam 10KV co je 10000voltov a iskra preskoci aj 3mm.   No a to mi neako nesedi lebo zo skoly si pamatam,ze pri 1000voltoch iskra dokaze preskocit na 1cm a pri vyssom napati sa to nasobi.  Sice uz nepamatam ci to je pri striedavom alebo jednosmernom napati ?  Ale furt je to na 10000voltov malo len 3mm  ?


Kutil s.r.o.

Offline

 

#88 13-09-2022 06:17:06

varok
Člen
Místo: Havířov
Registrovaný: 20-11-2009
Příspěvky: 8630

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Joe66: S tí mproudem máte pravdu, taky jsme se to tak učili ve svářecí škole na učilišti. Ale napětí nevím. Když je schopná jiskra přeskočit na několik CENTIMETRŮ, proč jsou elektrody svíčky v autě od sebe jen do 1mm? Jen se ptám. big_smile


Omicron GAMA 1900L HF, Omicron GAMASTAR 176L, kukla BOHLER Guardian 62

Offline

 

#89 13-09-2022 07:24:33

KMU1
Člen
Registrovaný: 08-11-2009
Příspěvky: 469

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Třeba kůli tomu, že ve válci je ten vzduch 10x stlačenější a palivo není také žádný supravodič. Na tomto principu fungují třeba zapouzdřené VVN rozvodny.

Editoval KMU1 (13-09-2022 07:26:24)

Offline

 

#90 13-09-2022 08:42:50

Famater
Člen
Místo: Hradec Králové
Registrovaný: 24-01-2012
Příspěvky: 4898

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Joe, ten medvěd je rodilý Slovák a jeho působiště je Žiar. Welda o tom jistě bude vědět víc. Psal jem to jen pro zpestření. Když diskuze o prodlužce dospěla až sem a tazatel to má již dávno svařeno.


TP1500, KITin 170LA, JLT250 ACDC,vodní chlazení vl. výroby, hořák SR18, Binzel SR26 s pot., Plasma CUT55, autogen PB-kyslík
Křemíková 3fáz 200A vl. konstrukce

Offline

 

#91 13-09-2022 08:50:09

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4568

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Zapouzdřené VVN rozvody by měly obsahovat  fluorid sírový  SF6 jakožto silný plynný zhášeč oblouku  při  rozpojování.
Co  se týká  jiskření, tak  co  si  pamatuji já, tak  1 kilovolt by měl  za běžných  podmínek,  teploty,  tlaku  a vlhkosti na vzduchu překonat  jiskřením asi  1 milimetr mezeru. Ono  to  dost kolísá,  protože to  závisí  třeba na ionizaci  vzduchu.

Offline

 

#92 13-09-2022 08:53:53

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4568

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Famater napsal(a):

Elektrický ohradník pocítí i medvěd a že ten je huňatej. Na okraji jedné nejmenované vesnice (osady) chodil do zahrádek medvěd a dělal tam neskutečnej bordel. Proto tam osadili ohradník. Medvěda to sice nejspíš pošimralo, tak to vyřešil po svém tak, že nalámal větve a chvojí, naházel to na ohradník sešlápl na zem a pak si tam chodil jako pán. To není "latina", to se stalo.

Ekologičtí  aktivisti původně předepisovali  jako  spolehlivou  ochranu  zvířat,  třeba ovcí  před vlky (  a tím  podmínku  náhrady škody způsoboené  vlky od státu)  taky elektrické  ohradníky. Pak  se přišlo   na to,  že elektrický  ohradník  vlka nezastaví,  protože ti  se naučili drát elektrického  ohradníku  nazdvihovat  zády,  protože tam  mají  tak  silnou  srst,  že přes ni  to  vysoké  napětí  nepronikne.

Offline

 

#93 13-09-2022 08:55:34

Charon
Člen
Místo: Praha
Registrovaný: 17-08-2014
Příspěvky: 1622

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Mít jiskru ve válci delší než 1mm prostě nic moc dalšího nepřináší vzhledem k těžkostěm co by byly u delší jiskry. Pro správné zapálení směsi se potřebuje aby byla jiskra vždy stejná a ve stejném místě.

Offline

 

#94 13-09-2022 09:36:25

VašekP
Člen
Registrovaný: 12-10-2013
Příspěvky: 622

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Charon napsal(a):

Mít jiskru ve válci delší než 1mm prostě nic moc dalšího nepřináší vzhledem k těžkostěm co by byly u delší jiskry. Pro správné zapálení směsi se potřebuje aby byla jiskra vždy stejná a ve stejném místě.

Vzdálenost elektrody u svíčky bývá z výroby velice často nastavena na 0,7mm, Jiskra musí být "výživná", jinak se benzinové páry nezapálí všechny. Známý problém ze startování různých malých jednoválcových "zemědělských strojů", další problém přináší použití mastného benzínu u dvojtaktních motorů. Běžná zapalovací cívka starších aut (jako např. Š120) dává asi 25 kV. Délka jiskry, která se dá vytáhnout při zkoušení bez svíčky na vzduchu pomocí dlouhého šroubu M4 vloženého do fajfky místo svíčky, bývá  až 1 cm. Moderní zapalovací systémy nových aut s elektronickými zdroji vn dávají ještě větší napětí.

Offline

 

#95 13-09-2022 11:26:13

KMU1
Člen
Registrovaný: 08-11-2009
Příspěvky: 469

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

SF6 jsem sem nechtěl tahat, ale chtěl jsem říct, že čím větší tlak, tím větší pevnost (jak vzduchu, tak SF6, který je také pod větším tlakem). Ona ta výživa jiskry záleží hlavně na napětí na ní, což se rovná přeskokové vzdálenosti.

Offline

 

#96 13-09-2022 12:15:53

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4568

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Tak  ono  u  klasické  vysokonapěťové  cívky systém,  cívka plus kondenzátor na kontaktech  rezonuje,  takže ta jiskra je na svíčce několikrát krátce po  sobě. takže vlastně do  stejného  prostoru mezi  kontakty svíčky se nakonec dostane několikrát víc zapalovací  energie. Kdyby se kontakty oddálily od sebe na víc než  0,7 mm, tak  by potom  v systému  bylo generováno  vyšší  napětí,  rezonancí  by bylo  méně a do  prostoru  mezi  kontakty by se dostalo méně zapalovací  energie. Navíc jak  by byl  systém  na vyšším  napětí,  snadno  by se, třeba v případě zvlhnutí, vysoké  napětí  probilo a vybilo  někde po povrchu  cívky nebo  vysokonapěťového  kabelu mimo  svíčku.
Elektronický  systém  zapalování  by toto  měl  respektovat,  takže se kdysi  méně prosadiyl jinak nadějná  tyristorová  zapalování,  kde ta cívka méně rezonovala a víc se prosadily tranzistorové,  kde spínací  tranzistor nahradil spínací  kontakt.

Offline

 

#97 13-09-2022 12:31:32

VašekP
Člen
Registrovaný: 12-10-2013
Příspěvky: 622

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Tyristorová zapojení jsou okrajová. Těch bylo hlavně hodně amatérských konstrukci. Už zapalovací systém Škoda Favorit pracoval se spínacím tranzistorem.

Offline

 

#98 13-09-2022 14:35:41

Charon
Člen
Místo: Praha
Registrovaný: 17-08-2014
Příspěvky: 1622

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Obecně bych řekl že tyristory jsou upozaděný oproti tranzistorum, taková skoro slepá větev.

Offline

 

#99 13-09-2022 14:37:05

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4568

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

Tak  tyristory vhodné  pro  bezchybný  a dlouhodobý  chod elektronického  zapalování  produkovala Tesla podstatně dřív než tramzistory.  Respektive vhodné  tranzistory nestihla produkovat. Pro  tuším  zapalování  na mopedech  vyprodukovala tuším tranzistor KD602,  ten  byl  ale pro  zapalování  čtyřtaktů  v automobilech  slabý  či  nevhodný.
Jsem  na konci  socíku  zakoupil  do  auta Škoda 100 tranzistorově tyristorové  zapalování,  tam  se jedním  impulzem  do  trafa zapojeného  jako impulzní  cívka nabil  kondenzátor nějak  0,4 mikro  na asi 300 - 400 V a ten  se ve vhodném  okamžiku vybil tyristorem  do  primáru  zapalovací  cívky. Tam  byl  právě na vstupu  ten  tranzistor KD602,  ten  velice rychle chcípl a já  jsem  ho  nahradil  tehdy nejsllnějším  dostupným  tesláckým  typem KD3773 (analog NU3737) ten  byl  silnější, ale taky nestačil,  ale nechcípl,  jen  se poškodil.  Nanpoprvé  vydržel  asi 3/4 hodiny nebo  hodinu,  pak  zapalování  přestalo  fungovat. Později  vydržel  vždy tak  okolo 15 minut a pak  se musel o přepnout na klasické. Když  zapalování  fungovalo,  auto  bylo  zřetelně živější  než  klasické  mechanickým  kontaktem.
https://aukro.cz/elektronicke-zapalovan … 6963556009
https://aukro.cz/stara-papirova-cedule- … 6975264464
Schéma zapalování  na Favorita jsem taky viděl, byl tam jako  spínač  vysokonapěťový  darlington s Uce nějak okolo 600 volt a Ice mezi  15 - 25 A. A zpětná  vazba,  která  za provozu regulovala maximální  proud a při  startování  ho  zvětšovala.

Offline

 

#100 13-09-2022 14:48:16

VašekP
Člen
Registrovaný: 12-10-2013
Příspěvky: 622

Re: Průřez prodluzovačky 3*2.5 k svařování na 90 metrů?

V principu byly na tranzistorové zapalování vhodné tranzistory z vn obvodů TV, čili z horizontálního rozkladu, tedy různá BU XXXX a podobné typy. On ostatně tranzistor v Š-F zapalování byl z produkce NDR a právě z řady SU, která se používala mimo jiné i v našich BTV z 80. let. TESLA vhodné tranzistory nikdy nevyráběla, vždy se dovážely v rámci RVHP z NDR.


Tak mi to nedalo a vytáhl jsem katalog TESLA.

V zapalování Š-F byl transistor SU 167 UCB0 = 800V, Ic = 10A , PC = 100W
               a dal se také použít  SU 169 UCB0 = 1500V, IC = 10A, PC = 100W, ani jeden z nich není darlingtonova dvojice

Editoval VašekP (13-09-2022 17:59:24)

Offline

 

Zápatí

O SvarFóru + Pravidla

Powered by PunBB

SVARFORUM diskusní fórum o svářečkách, svářečích a svařování kovů i plastů.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2024


Doporučujeme:  Dětské montérky a maskáče