SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |
Nejste přihlášen(a)
Stránky: 1
Jakou elektrodu pro svařování FeZn zemnicich pásků? Tyto pásky budu přivařovat k ocelovým deskám, co budou zabetonované.
Svářečka je invertorová.
Je lepší vždy FeZn vrstvu obrousit? To bych ale musel tuto vrstvu obrousit na větší ploše? , aby FeZn nedělal neplechu.
Díky
Offline
Ano, obrousit.
Offline
Obrousím tedy a jakou elektrodu pro invertor. Nevím, z jakého materiálu se dělají zemnici pásky
Offline
Většinou ocel 11 320, svařitelnost dobrá až zaručená. Použil bych standardní bazickou elektrodu 7018, průměr podle tloušťky plechové desky (asi 2,5 nebo 3,2 mm).
Edit.: jestli budou ocelové desky pozinkované, bylo by lepší pro přichycení pásku použít pozinkované příložky, jsou běžně v prodeji.
Editoval Zdenek11 (06-09-2022 21:29:45)
Offline
Praktici doporučují zase ze svaru hned odstranik strusku a hned za tepla všechny plochy, kterých se dotklo svařování, zatřít asfaltem, neboli asfaltovým lakem. Jinak v zemi místo svaru urezne jako první a spoj se přeruší.
Offline
My jsme spojovali pomocí šroubovacích svorek k tomu určených.
Offline
Já bych zemnící pásek, který má sloužit jako zemění nesvařoval, ale spojil k tomu určenými spojkami.
Offline
Zemniaca pásovina FeZn 30x4 sa môže zvárať avšak úplne zničíte ochranu proti korózii a tú v betóne najviac potrebujete. Ak zvárať tak znova pozinkovať a zaasfaltovat, ale rozhodne lepšie riešenie je použiť skrutkové spoje-pozrite si sortiment Zin-u a keď už tak tak na uzemňovaciu sústavu má byť spracovaná dokumentácia a tam sú riešené aj detaily ako spoje a pod.
Offline
sttefo86 napsal(a):
Zemniaca pásovina FeZn 30x4 sa môže zvárať avšak úplne zničíte ochranu proti korózii a tú v betóne najviac potrebujete. Ak zvárať tak znova pozinkovať a zaasfaltovat, ale rozhodne lepšie riešenie je použiť skrutkové spoje-pozrite si sortiment Zin-u a keď už tak tak na uzemňovaciu sústavu má byť spracovaná dokumentácia a tam sú riešené aj detaily ako spoje a pod.
"Zemniaca pásovina FeZn 30x4 sa môže zvárať avšak úplne zničíte ochranu proti korózii a tú v betóne najviac potrebujete" - Prečo???? Karí siete a roxory zaliate v betóne nemajú žiadnu povrchovú úpravu a nič sa im nestane. Prečo? Lebo sú zaliate v betóne bez prístupu vzduchu a preto nekorodujú.
Editoval Juraj.A (08-09-2022 06:32:00)
Offline
Beton je porézní a i výztuž vždy zkoroduje...jen je třeba mít takzvané minimální krytí, aby ta degradace nebyla příliš rychlá. V opačném případě rez beton vyloupe a vše se urychlí.
https://stavba.tzb-info.cz/beton-malty- … ci-faktory
Aby reakce mohla probíhat, musí být přítomny voda a kyslík. V betonu dobré kvality bude průběh koroze zpomalen. Rychlá koroze nastane, když se pH (alkalita) betonu sníží, např. karbonatací, sulfatací apod., nebo když se do betonu zavedou agresivní chemikálie, nebo je výztuž tvořena různými kovy. Další příčinou mohou být bludné proudy a místní koncentrační články dané nerovnoměrným chemickým prostředím.
Editoval davidma (08-09-2022 07:13:33)
Offline
Kvůli tomu má být minimální krytí vrstvou betonu 6cm. (jestli si to dobře pamatuji) Pokud se dostane voda na armaturu, ta začne korodovat nabývá na objemu. Výsledek je na přiloženém odkazu v příspěvku #10.
Pokud se týká zemnícího pásku, tak nevidím důvod ho svářet.
Offline
Pokud to bude zalité v betonu, tak to nezkoroduje, protože beton generuje vysoké PH, při kterém se běžná rez inhibuje a rezavění nepokračuje. Až teprve když beton takzvaně zkarbonizuje, tedy se vlivem vzdušného oxidu uhličitého volné alkálie v něm zneutralizují na uhličitan, PH kolem ocelové výztuže klesne a ta začne rezavět. Ta karbonizace u běžného konstrukčního betonu v běžných podmínkách nad zemí pokračuje rychlostí cca centimetr za asi 10 let.
Spíš bych ale řekl, že ty zemnicí pásky se spojují v obyčejné zemi a nezabetonovávají se, za účelem propojení speciálního zemnicího prvku kdesi dál od baráku a svodu hromosvodu. Takže pokud se svar neošetří důkladně proti korozi, za 5 - 10 let ten pásek prorezne a spoj se elektricky přeruší. Možná ještě dříve, pokud bude podzemní voda agresívní nebo pokud tam třebas budou bludné proudy. Skutečně pak spíše lépe vychází ty spoje sešroubovat než svařit. A možná ještě lépe by vycházelo, kdyby se ten zinek v místě spoje na obou dvou koncích třeba ještě žárově pocínoval. A přirozeně po pocínování se to důkladně omylo od tavidla.
Zvláště pokud by stavebník chtěl šetřit a místo žárově pozinkovaného svodu použil galvanicky pozinkovaný.
Taky mě to čeká. Přerdpokládám zatím, že jako zemnicí prvek použiji ocelovou tyčku průměru tak 10 nebo 12 mm asi 3 metrovou, kterou dostanu do země do bloubky půl až jednoho metru, takže bude sahat do hloubky 3,5 - 4 metrů, kde už bude dostatečný kontakt s podzemní vodou. A na tu tyčku pak napojím běžný svod.
Editoval Radim (08-09-2022 11:37:44)
Offline
Norma doporučuje zemniaci pás v základoch zaliať betónom tak, že pasovina bude obalená 5 - 10 cm vrstvou betónu. Revízni techníci vravia, že údajne sa takto dosahuje lepších zemniacich parametrov (odporov) bleskozvodu, lebo že sa zväčší prestupná plocha medzi zemniacou pasovinou a okolitou zeminou. Osobne s tým logicky nesúhlasím, ale keď to všetci takto tvrdia, nuž som to dcére na stavbe rodinného domu minulého roku urobil takisto :-)))
Na svojom bleskozvode som potreboval nejaké časti zváriť, nuž zavaril som, hneď obrúsil a zatrel farbou Zinca (určenou na nežiarové zikovanie). Po dokonalom uschnutí som celý spoj zatrel niekoľkými vrstvami Rezistín-u ML (- určeným na vystriekávanie dutín automobilov. (to preto, lebo som nemal po ruke asfalt.) Keď sa mi minula Zinca, používam zinkový spray.
Offline
Všem díky za rady
Offline
Juraj.A napsal(a):
sttefo86 napsal(a):
Zemniaca pásovina FeZn 30x4 sa môže zvárať avšak úplne zničíte ochranu proti korózii a tú v betóne najviac potrebujete. Ak zvárať tak znova pozinkovať a zaasfaltovat, ale rozhodne lepšie riešenie je použiť skrutkové spoje-pozrite si sortiment Zin-u a keď už tak tak na uzemňovaciu sústavu má byť spracovaná dokumentácia a tam sú riešené aj detaily ako spoje a pod.
"Zemniaca pásovina FeZn 30x4 sa môže zvárať avšak úplne zničíte ochranu proti korózii a tú v betóne najviac potrebujete" - Prečo???? Karí siete a roxory zaliate v betóne nemajú žiadnu povrchovú úpravu a nič sa im nestane. Prečo? Lebo sú zaliate v betóne bez prístupu vzduchu a preto nekorodujú.
Ako tu už bolo uvádzané aj výstuže korodujú avšak ak jednu výstuž - roxor prerušíte na 100%sa nič nestane, ale ak prerušíte jediný vývod napr. k HUS-ke máte na 100%dosť veľký problém a keď zoberiem v úvahu že základový betón nikdy nie je suchý a keď k tomu pridáte možné vzduchové bubliny ktoré na 100% neodstránite ani vybrovaním, k tomu nekvalitne prevedenú ochranu spojov asfaltovaním neúspech je zaručený. Zo svojej práce mám niekoľko príkladov kedy pásovina dokázala v priebehu roka skorodovať do podoby že by ste ťažko uhádli že to bolo niekedy FeZn 30x4 hlavne pri prechodoch rôznymi prostrediami, materiálmi
K tomu TOO oblasť je vždy viac náchylná na koróziou tak prečo si komplikovať situáciu.
Offline
sttefo86 napsal(a):
Juraj.A napsal(a):
sttefo86 napsal(a):
Zemniaca pásovina FeZn 30x4 sa môže zvárať avšak úplne zničíte ochranu proti korózii a tú v betóne najviac potrebujete. Ak zvárať tak znova pozinkovať a zaasfaltovat, ale rozhodne lepšie riešenie je použiť skrutkové spoje-pozrite si sortiment Zin-u a keď už tak tak na uzemňovaciu sústavu má byť spracovaná dokumentácia a tam sú riešené aj detaily ako spoje a pod.
"Zemniaca pásovina FeZn 30x4 sa môže zvárať avšak úplne zničíte ochranu proti korózii a tú v betóne najviac potrebujete" - Prečo???? Karí siete a roxory zaliate v betóne nemajú žiadnu povrchovú úpravu a nič sa im nestane. Prečo? Lebo sú zaliate v betóne bez prístupu vzduchu a preto nekorodujú.
Ako tu už bolo uvádzané aj výstuže korodujú avšak ak jednu výstuž - roxor prerušíte na 100%sa nič nestane, ale ak prerušíte jediný vývod napr. k HUS-ke máte na 100%dosť veľký problém a keď zoberiem v úvahu že základový betón nikdy nie je suchý a keď k tomu pridáte možné vzduchové bubliny ktoré na 100% neodstránite ani vybrovaním, k tomu nekvalitne prevedenú ochranu spojov asfaltovaním neúspech je zaručený. Zo svojej práce mám niekoľko príkladov kedy pásovina dokázala v priebehu roka skorodovať do podoby že by ste ťažko uhádli že to bolo niekedy FeZn 30x4 hlavne pri prechodoch rôznymi prostrediami, materiálmi
K tomu TOO oblasť je vždy viac náchylná na koróziou tak prečo si komplikovať situáciu.
Podľa Tvojho vysvetlenia by sa vlastne ani po celom svete nemali stavať železobetónové stavby. Ak sa dodrží technológia, tak železo zaliate v betóne nekoroduje. Bola tu spomínaná krycia vrstva 6cm. OK - čím viac, tým lepšie. Ale v bežnom stavebníctve je krycia vrstva betónu 3cm dostačujúca a zaručuje ochranu železnej konštrukcie pred koróziou.
Offline
Sám autor zakladových zemničov priznal že tak ako sa to robí teraz to vôbec nebolo myslené t.j. do základových pásov budovy uložiť pásovinu na uzemenie pretože nikto nevie aké deštrukcie spôsobí úder blesku a prechod jeho energie do zeme cez základ. Pôvodná myšlienka bola uložiť uzemňovaciu sústavu do betónu avšak mimo samotných základov budovy.
Petsem napsal(a):
Norma doporučuje zemniaci pás v základoch zaliať betónom tak, že pasovina bude obalená 5 - 10 cm vrstvou betónu. Revízni techníci vravia, že údajne sa takto dosahuje lepších zemniacich parametrov (odporov) bleskozvodu, lebo že sa zväčší prestupná plocha medzi zemniacou pasovinou a okolitou zeminou. Osobne s tým logicky nesúhlasím, ale keď to všetci takto tvrdia, nuž som to dcére na stavbe rodinného domu minulého roku urobil takisto :-)))
Na svojom bleskozvode som potreboval nejaké časti zváriť, nuž zavaril som, hneď obrúsil a zatrel farbou Zinca (určenou na nežiarové zikovanie). Po dokonalom uschnutí som celý spoj zatrel niekoľkými vrstvami Rezistín-u ML (- určeným na vystriekávanie dutín automobilov. (to preto, lebo som nemal po ruke asfalt.) Keď sa mi minula Zinca, používam zinkový spray.
Offline
Nikto učený z neba nespadol, samozrejme ani ja, takže moje tvrdenia vychádzajú z poznatkov a publikácií Katedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU, vedeckých prác na UNIZE ale aj publikácií z celého sveta kde múdrejší ľudia odo mňa tvrdia že železo v betóne koroduje(rýchlosť závisí od vonkajších vplyvov ale aj napr. použitím nevhodného kameniva) a v základovom betóne sú tie vplyvy o dosť horšie ako v krytých izolovaných nadzemných častiach). Už len samotné PH betónu sa vplyvom podzemných vôd môže v rámci jedného roka dosť výrazne meniť.
Pri stavbe ciest a mostov napr. Slovenská správa ciest uprednostňuje viazanie betonárskej výstuže pred zváraním dokonca tvrdia že zváranie môže byť použité iba tam kde sa preukázateľne nedá použiť viazanie.
Samotný výrobcovia prvkov pre uzemnovacie sústavy DeHn, OBO, ZIN odporúčajú vo svojich príručkách a školeniach použitie ďalších antikoróznych úprav (rôzne asfaltové nátery, izolované vodiče a prvky, dodatočné zinkovanie a pod.) pre FeZn prvky resp. až použitie nerezových prvkov takže ak máte podložené že železo v betóne nekoroduje tak prosím pokračujte tak ako doteraz. Ja sám som sa dostal nie raz už aj ku zhnitej FeZn pásovine v základoch.
Juraj.A napsal(a):
sttefo86 napsal(a):
Juraj.A napsal(a):
"Zemniaca pásovina FeZn 30x4 sa môže zvárať avšak úplne zničíte ochranu proti korózii a tú v betóne najviac potrebujete" - Prečo???? Karí siete a roxory zaliate v betóne nemajú žiadnu povrchovú úpravu a nič sa im nestane. Prečo? Lebo sú zaliate v betóne bez prístupu vzduchu a preto nekorodujú.Ako tu už bolo uvádzané aj výstuže korodujú avšak ak jednu výstuž - roxor prerušíte na 100%sa nič nestane, ale ak prerušíte jediný vývod napr. k HUS-ke máte na 100%dosť veľký problém a keď zoberiem v úvahu že základový betón nikdy nie je suchý a keď k tomu pridáte možné vzduchové bubliny ktoré na 100% neodstránite ani vybrovaním, k tomu nekvalitne prevedenú ochranu spojov asfaltovaním neúspech je zaručený. Zo svojej práce mám niekoľko príkladov kedy pásovina dokázala v priebehu roka skorodovať do podoby že by ste ťažko uhádli že to bolo niekedy FeZn 30x4 hlavne pri prechodoch rôznymi prostrediami, materiálmi
K tomu TOO oblasť je vždy viac náchylná na koróziou tak prečo si komplikovať situáciu.Podľa Tvojho vysvetlenia by sa vlastne ani po celom svete nemali stavať železobetónové stavby. Ak sa dodrží technológia, tak železo zaliate v betóne nekoroduje. Bola tu spomínaná krycia vrstva 6cm. OK - čím viac, tým lepšie. Ale v bežnom stavebníctve je krycia vrstva betónu 3cm dostačujúca a zaručuje ochranu železnej konštrukcie pred koróziou.
Offline
sttefo86 napsal(a):
zváranie môže byť použité iba tam kde sa preukázateľne nedá použiť viazanie
Po tomhle jsem se taky pídil - proč by se neměla výztuž svářet. Z různých zdrojů jsem si udělal závěr, že se svárem změní vlastnosti (tažnost...?) materiálu, se kterými se při návrhu armování počítá a že to není pouze jen o pevnosti spoje. Prostě po svaření výztuže se asi už nedokáže ideálně přizpůsobovat rozměrovým změnám betonu. Tyto změny mohou být způsobeny zatížením, ale i jinými vnějšími vlivy (vlhkost, teplota).
Offline
davidma napsal(a):
sttefo86 napsal(a):
zváranie môže byť použité iba tam kde sa preukázateľne nedá použiť viazanie
Po tomhle jsem se taky pídil - proč by se neměla výztuž svářet. Z různých zdrojů jsem si udělal závěr, že se svárem změní vlastnosti (tažnost...?) materiálu, se kterými se při návrhu armování počítá a že to není pouze jen o pevnosti spoje. Prostě po svaření výztuže se asi už nedokáže ideálně přizpůsobovat rozměrovým změnám betonu. Tyto změny mohou být způsobeny zatížením, ale i jinými vnějšími vlivy (vlhkost, teplota).
Všetky karí siete sú zvárané.
Offline
Stránky: 1