SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |
Nejste přihlášen(a)
Slovi napsal(a):
Chlapi po přečtení vašich příspěvků docházím k závěru že asi klidně MUŽU připojit ten nulák a kostru na jeden vodič a jednu fázi na druhý a bude to vyvedeno z těch 380V na 220V v pohodě,nebo se pletu?Už si myslím že vím o čem tu mluvíte,ale nejsem si jist.Abych vám ještě upřesnil moji situaci,jedná se o klasickou chalupu starou asi 50 let,je tam dole stará el. v hliníku a druhé patro je dostavené a už v mědi,hodiny jsou tudíž nové a už z jističi a zásuvka na 380 je taky nová,ale jen 4-kolík.No používám výraz nova-cca10let.Tak můžu tedy uděla ten vývod z 380V na 220V,nebo je to na prd?????Jen nevím jestli mi tehdy ten elektrikář udělal i nový přívod Cu na tu 380 nebo tam nechal původní hliníkový,ale to zjistím jednoduše když to rozšrubuju až budu na chalupě.Jinak velké díky za poučení a rady,jsem takový amatér,ale rád se učím.Právě soustava 380V mi není moc blízká,dosud jsem dělal vše na 220V
Ano je to tak mozne zapojit. Pokud pouzijete kabel 3Cx2,5mm2 tj. hnedy(cerny)+modry+zelenozluty pouzijte tu druhou variantu z vyseuvedeno obrazku, tj. spojeni PE a N provedte v "motorove" zastrcce na svorku PEN
Jen vam jeste vysvetlim to 380V/220V, protoze v tom si nejste jist. Napeti 220V resp. dnes 230V je tzv. fazove napeti a takove napeti je vzdy mezi libovolnou fazi a PEN tedy "zemi", kdezto 380V resp. 400V je tzv. sdruzene napeti a to je napeti vzdy mezi jednotlivymi fazemi.
Offline
xlibor napsal(a):
Ano je to tak mozne zapojit. Pokud pouzijete kabel 3Cx2,5mm2 tj. hnedy(cerny)+modry+zelenozluty pouzijte tu druhou variantu z vyseuvedeno obrazku, tj. spojeni PE a N provedte v "motorove" zastrcce na svorku PEN
Jestli to chápu dobře, (prodlužka, zástrčka 4kolík, zásuvka jednofázová) tak takhle se to zapojit nesmí! Vodič PEN nelze rozdělit na PE+N v pohyblivém přívodu. Radši bych před zásuvku vložil ACIDURku, tam rozbočil PEN, a vedle namontoval zásuvku na 230V. To by mělo vyhovovat i z pohledu revizáka.
To samozřejmě platí za předpokladu, že přívod je TN-C, což je na 99%. Jinak musím souhlasit s Matrinem, 4kolíková zásuvka se zapojuje jako TN-S (L1+L2+L3+PE). Ovšem přívod k ní může být jak TN-S tak TN-C.
Offline
Slovi napsal(a):
Jo a proudové chrániče tam nemám
A jakým způsobem se na toto došlo? Jestli si dobře vzpomínám, tak ochrana nulováním se řešila na mém domě před 20ti lety tak, že bývalý majitel měl zemnící káble pozapichované přes zemnící pozink tyče všude možně kolem baráku a pod zásuvkama do sklepa. To uzemnění pod zásuvky v případě ochrany nulou by mohlo být po konzultaci a prohlídky stavu přívodu a zapojení zásuvky s odborníkem řešení.
Potom při rekonstrukci se to všechno překopalo na ochranu zeměním a bylo to. Vím ze zkušeností, že když se proklenuje zem s nulou za FI tak to FI vyhodí. Když se připojí zkoušečka k fázi a k nule, jde dnes o 230V, když se dá fáze a k fázi, tak jde o 400V. Když se dá při ochraně zemí fáze nebo nula k zemi, tak to FI vyhodí. Když práskne do sítě blesk, FI to vyhodí. Když Vám spadne do uzemněné vany fén, tak to FI vyhodí. Když zvlhne zářivka v garáži, tak to FI vyhodí. Když jsem koupil frekvenční 3f fr.měnič před 6ti lety, musel jsem ho rozdělat a ten modrý se zeleným rozpojit a propojit zvlášť. Nakonec to stejnak vyhazovalo FI, tak jsem zelenej odpojil úplně a mašinu postavil po konzultaci s odborníkem na 5cm gumu. FI je FI. Je to dobrý sluha, ale když začne lítat, tak jsem na nervy.
Editoval gupa (30-12-2009 17:55:55)
Offline
alofok napsal(a):
xlibor napsal(a):
Ano je to tak mozne zapojit. Pokud pouzijete kabel 3Cx2,5mm2 tj. hnedy(cerny)+modry+zelenozluty pouzijte tu druhou variantu z vyseuvedeno obrazku, tj. spojeni PE a N provedte v "motorove" zastrcce na svorku PEN
Jestli to chápu dobře, (prodlužka, zástrčka 4kolík, zásuvka jednofázová) tak takhle se to zapojit nesmí! Vodič PEN nelze rozdělit na PE+N v pohyblivém přívodu. Radši bych před zásuvku vložil ACIDURku, tam rozbočil PEN, a vedle namontoval zásuvku na 230V. To by mělo vyhovovat i z pohledu revizáka.
To samozřejmě platí za předpokladu, že přívod je TN-C, což je na 99%. Jinak musím souhlasit s Matrinem, 4kolíková zásuvka se zapojuje jako TN-S (L1+L2+L3+PE). Ovšem přívod k ní může být jak TN-S tak TN-C.
Prosim Vas, jak se muze "4 kolikova" zasuvka zapojovat jako TN-S, kdyz soustava TN-S je 5-ti vodicova. To co popisujete je TN-C a to je L1+L2+L3+PEN zadne PE
Pravdu mate pouze jednu, rozdeleni PEN na PE+N by nemela byt v pohyblivem privodu, jenze kabel je 3x2,5mm2 tj. trizilovy, jak to jinak chcete poresit? Nezapojeny vodic je dle normy nepripustny, takze rozdeleni PEN na PE+N se da tolerovat.
Offline
gupa napsal(a):
Slovi napsal(a):
Jo a proudové chrániče tam nemám
A jakým způsobem se na toto došlo? Jestli si dobře vzpomínám, tak ochrana nulováním se řešila na mém domě před 20ti lety tak, že bývalý majitel měl zemnící káble pozapichované přes zemnící pozink tyče všude možně kolem baráku a pod zásuvkama do sklepa. To uzemnění pod zásuvky v případě ochrany nulou by mohlo být po konzultaci a prohlídky stavu přívodu a zapojení zásuvky s odborníkem řešení.
Potom při rekonstrukci se to všechno překopalo na ochranu zeměním a bylo to. Vím ze zkušeností, že když se proklenuje zem s nulou za FI tak to FI vyhodí. Když se připojí zkoušečka k fázi a k nule, jde dnes o 230V, když se dá fáze a k fázi, tak jde o 400V. Když se dá při ochraně zemí fáze nebo nula k zemi, tak to FI vyhodí. Když práskne do sítě blesk, FI to vyhodí. Když Vám spadne do uzemněné vany fén, tak to FI vyhodí. Když zvlhne zářivka v garáži, tak to FI vyhodí. Když jsem koupil frekvenční 3f fr.měnič před 6ti lety, musel jsem ho rozdělat a ten modrý se zeleným rozpojit a propojit zvlášť. Nakonec to stejnak vyhazovalo FI, tak jsem zelenej odpojil úplně a mašinu postavil po konzultaci s odborníkem na 5cm gumu. FI je FI. Je to dobrý sluha, ale když začne lítat, tak jsem na nervy.
Pokud mate "zem" a "nulu" zvlast mate soustavu TN-S, pokud tam mate proudovy chranic je celkem logicke ze pri propojeni nuly se zemi dojde k aktivaci proudoveho chranice. Proud muze tect pouze pracovni nulou, pokud protece i zemnicim (>30mA nebo >500mA) je to detekovane jako porucha, chranic vypina. Tady je potreba dat pozor na spojovani starych 4zilovych kabelu (prodluzovacek) do soustavy TN-S.
No jinak nevim, fen je spotrebic tridy II (ma plochou zastrcku) zde chranic zareaguje pouze tehdy pokud je vana uzemena pres chranic.
Editoval xlibor (30-12-2009 19:30:22)
Offline
Dovolím si citovat odborníka http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1499.0.html
Používání ochranného kontaktu (PE) jako PEN u čtyřkolíkových zásuvek je i mezi elektrikáři hodně rozšířený nešvar. Podotýkám, že to NIKDY nebylo správné. Ve čtyřkolíkových zásuvkách nikdy nebyl kontakt PEN, vždy jen PE
Offline
Chlapy vyserte sa na to , vo vyhlaške sa jasne píše:
"Predlžovacie prívody musia byť opatrené zásuvkou a vydlicou rovnakého typu ! "
A ja nechapem prečo sa vždy najde človek , ktorý nechce kupovať druhu predlžovačku , ale radšej bude vyvolavať tieto nezmyselne diskusie.
Proste to neide a hotovo!
Na jednofázovu zásuvku použijem jednofázovu predlžovačku.
Na trojfázovu zásuvku použijem trojfázovu predlžovačku.
Ak je trojfázová zásuvka len 4 kolikova ,môžem do nej pripojiť len 4 kolikovu vydlicu.
Ak je zásuvka 5 kolíkova ,je nepripustne do nej zapajať 4 žilovy kabel jednoduchou výmenou vydice za 5 kolíkovu.
To je cela veda.
A komu sa to nepači , nech neotravuje ľudi zo sprostosťami.
Offline
alofok napsal(a):
Dovolím si citovat odborníka http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1499.0.html
Používání ochranného kontaktu (PE) jako PEN u čtyřkolíkových zásuvek je i mezi elektrikáři hodně rozšířený nešvar. Podotýkám, že to NIKDY nebylo správné. Ve čtyřkolíkových zásuvkách nikdy nebyl kontakt PEN, vždy jen PE
Sice nebylo NIKDY spravne ... jen jeste vedet ktera norma to vyslovene zakazuje , skoda ze to pan odbornik nenapise nebo necituje.
Offline
tady se to zase pekne roji. Slovi rikal ste ,ze se vam zda ,ze vim o cem pisu. to ale vetsinou v tomhle vlaknu kazdy vi ,o cem pise. problem muze byt ,ze to nevite vy ,alespon prozatim. abyste to mel slozitejsi ,tak podle mych rad vam klidne muze vyhoret zasuvka nebo chalupa pri pouziti radne prodluzovacky[nevim proc by mela vyjit na 1000 ,ja si ji pred 3 mesici udelal ,a kabel PVC 3x2,5mm2 20m me vysel asi na 430kc. objemna a tezka taky neni ,jen je za chladu ponekud neohebna] a zapojeni do stavajici zasuvky 220v - napr. vlivem poruchy v instalaci k zasuvce. naopak pri zhotoveni "redukce" 4/380 - 3/220 to muze vyborne fungovat nadosmrti[mysleno obrazne:)]. opravdu se mi ale zda nevhodne na internetove diskusi pausalne odsouhlasit vyse zminenou redukci napr. nekomu ,kdo o elektrice vi "to ze kope + neco navic". to at si doma zhotovi pro sebe ten ,kdo vi ,v cem je toto reseni spatne[pri soucasnem stavu predpisu elektrorozvodu v cr] ,nejsme prece v indii ne ,viz clanky svarinfa - svareni v tretim svete. znamy napr. leta pouziva pro praci venku 3 za sebe zapojene prodluzovacky vychazejici z pochybne zasuvky ,pricemz dve z nich jsou dvouzilove[doufam ze je ochr. kolik nezapojen]. pouziva to na veskere zarizeni ,vcetne kovovych[jaka je to trida ,nebo co ,si nevybavim ,pac nejsem silnoproudar a omlouvam se za neznalost norem a nazvoslovi] a napr.pri svareni ceockem poblikavaji vsechny zarovky v dome[opravdu]. nastesti sem u nej delal pouze s naradim s dvojitou izolaci. na kovove naradi bych si asi radsi vzal gumove rukavice. ovsem on to takto provozuje leta pane a nikdy se nic nestalo. on to povazuje za bezpecnou instalaci. co je to ,ale bezpecna instalace? co bylo pred 10 lety bezpecne ,dnes jiz podle novych norem neni ,rekne bezny clovek. jinak se pise vyhovuje/nevyhovuje platne norme s ohledem na bezpecnost podle poznatku posledni doby. v podstate kazda elektricka instalace od doby krale klacka vyhovujici nejake schvalene norme je bezpecna ,ovsem za predpokladu ,ze je cela v dokonalem poradku a je vyuzivana vhodnymi spotrebici. neustale se zprisnujici predpisy by mely mit za ukol cim vice zvysovat ochranu majetku a zivotu pri ruznych "nahodilych nebo se kumulujicich" poruchovych stavech instalace[a predchazet jim ,pokud mozno] a spotrebicu[v dnesni dobe nektere maji treba i jiny charakter odberu ze site ,nez kdysi].
proc se nelibi redukce 4/380 - 3/220. nekterym mozna jen proto ,ze asi nikdy nevyhovela zadne norme. me predevsim proto: pracovni proud tece obema vodici ,PEN a fazi. spojeni zdirka - kolik ,pres ktere vede PEN muze teoreticky nabyt takovy prechodovy odpor ,na kterem se vytvori nebezpecne dotykove napeti. ze je to nepravdepodobne a ze podobnych mist je v koser instalaci vice? tak treba jina vec - a ta se tyka vyvedeni z podzasuvky. nekdo poradil - spoj draty na zasuvce. a vy byste treba strcil do mosazne dutiny najednou medeny a hlinikovy drat[velmi spatne] a dorval to sroubkem. a i kdyby dva medene ,tak pouzivanim[vytahovanim a zasouvanim vidlice] se koliky pohybuji[nejsou napevno] a pomalu se zadelava na problem. takze jestli je v garazi podruzny rozvadec ,pravdepodobne by to bylo vhodne vyvest z nej. jestli ne ,pak by mozna bylo pouzitelne na vhodnem miste zasekat do zdi krabicku ,do ni velky venecek[jestli se este pouziva ,nevim ,nebijte me]. do ni vest nedrive ten 3f kabel a v ni to rozbocit do obou zasuvek. predpokladem je privod do mot. zasuvky "v poradku"[nez nam kdysi elektrikari montovali novy podruzny rozvadec misto stareho bakelitaku kvuli instalaci primotopu ,take predpokladali. kdyz se ho jali zapojovat ,nevedeli a kroutili hlavama o 360st ,kvuli stavajicimu rozvodu ,ktery presto fungoval desetileti bez problemu]. urcite netvrdim ,ze je to veda. doporuceni v mem prvnim prispevku zcela vychazelo z vaseho prvniho prispevku. doporuceni prodluzovaku byla nejvetsi bezpecnostni jistota ,pri danych informacich. pozdeji jsme se treba dozvedeli ,ze to neni chata s oddelenou garazi ,ale chalupa. jiny znamy mel do garaze zavedenou elektriku 220 kabelem s 2 vodici vzduchem[nosne ocelove lano nechybelo]. za x let se poskodilo pripojeni PEN a nahle zacal dostavat rany pri bezicim zarizeni. pri ctyrvodicovem pripojeni do mot. zasuvky na cirkuli by to nepoznal.
5/3 rozvod je fajn nejen kvuli moznosti chranicu ,ale take eliminuje proudove zatizeni ochrannych vodicu a pocet spojeni PEN[psano zjednodusene ]
napr. draty ve veneckach se pravidelne pripojovaly pod srouby jen nasunutim pod jednu stranu hlavy a dotazenim[ne tedy zkrucovanim ocek na konci dratu]. u hliniku to byla nutnost - sroub se pri dotazeni naklonil a pruzil proti dratu. oddalila se vyrazne doba uvolneni vodice. ja to pri upevnovani zbytku hlinikove instalace vyresil vytvarovanym ockem a dotazenim pres klasickou perovku a normalni podlozku[koupil sem trochu delsi srouby ,na tech novych plastovych veneckach byly stejne z blata]
mevil a alofok maji podle me k tomu nejuzitecnejsi prispevky.
at to zapojite podle kohokoli tady doporuceni ,melo by to fungovat. nejsou dva stavy -bude chodit/zabije te to[kdyz p r e d p o k l a d a m e spravne provedeni]. neni bezpecna - nebezpecna instalace ,to lze jenom tak nekdy nazyvat. ve skutecnosti je pouze vice ci mene. a na vas bude ,co si zkutite. k tomu vam dopomahej ziskane poznatky a uvaha.
m.evil.: ja mam tovarni redukci z 5/400V16A - 4/400V16A a pak dodelanou ,presne opacnou. jestlize je tato zakazana ,za jakeho stavu by mohla byt nebezpecna? zajima me to [modry nezapojen]
martin - asi ste opravdu spatny ucitel ,ja to s tim soustruhem taky nepochopil
Editoval pa (31-12-2009 01:09:37)
Offline
Jenom za sebe: nikdy bych nedoporucil neco, co by mohlo byt nebezpecne, nebo co by mohlo poskodit zarizeni, ovsem pokud nekdo nevi, co dela a nerozumi tomu (nebo ma strach) tak at to proste nedela a radsi at si natahne prodluzovacku od nejblizsi 230V/16A zasuvky.
pa napsal(a):
m.evil.: ja mam tovarni redukci z 5/400V16A - 4/400V16A a pak dodelanou ,presne opacnou. jestlize je tato zakazana ,za jakeho stavu by mohla byt nebezpecna? zajima me to [modry nezapojen]
Moc by me tedy zajimalo jak je takova "tovarni" redukce zapojena a jak se chova v soustave tn-s s proudovym chranicem , k te vasi dodelane redukci at se vyjadri jini, nejak uz nemam silu se k tomu vyjadrovat
Offline
Tovarní redukce 5/400V16A - 4/400V16A, nikdy jsem ji neviděl rozebranou, ale předpokládám, že je zapojena následovně.
z 5 kolík 4kolík
L1, L2, L3 ......L1, L2, L3
PE ................PE
N...................nezapojen
V soustavě TN-S se chová naprosto normálně, přes 4kolíkovou zásuvku/vidlici smí být připojen spotřebič který nepoužívá vodič N! Například cirkulárka, domácí vodárna s třífázovým motorem.....
Pokud někdo má třeba na cirkulárce časové relé přepínaní Y/D (relé bývá napájeno 230V), nebo na soustruhu lampičku na 230V NENÍ možné použít 4kolíkovou zásuvku/vidlici! Jedině 5kolíkovou zásuvku/vidlici!
to pa:
ta druhá (samodomo) redukce je zapojená takhle?
z 4 kolík 5kolík
L1, L2, L3 ......L1, L2, L3
PE ................PE+N
Pokud ano, tak při zapojení třeba na cirkulárku (pouze motor, nic jiného) hrozí úraz při dvou současných poruchách.
1. přerušení vodiče PE/PEN v redukci (samo osobě ještě nevadí)
2. porušení pracovní izolace (jedna fáze se dostane na kostru, která není uzemněná)
Pokud bude přes redukci zapojen soustruh s lampičkou 230V, stačí přerušení vodiče PE/PEN v redukci, napětí na kostru se dostane právě přes tu lampičku!
Offline
Keď tam nie je prúdový chránič tak nie je problém zapojiť jednofázovú zásuvku na tú 3fázovú.Mám predlžovák ktorý je zapojený rovnako.Zelenožltý sa zapojí na kolík a pravú zdierku a čierny alebo hnedý(záleží na kábli) na ľavú zdierku.Je to celkom jednoduché,problém môže byť v napojení ďalšieho kábla do 3F zásuvky.Alebo sa dá spraviť adapter z 3F zástrčky a z predlžovačkovej 1F zásuvky čo sa mi v tomto prípade zdá ako najlepšie a najlacnejšie riešenie.Ale najlepšie by bolo zavolať si elektrikára.
Offline
Ano a oto mi jde v mém přičinění v této diskuzi. Jestli je tam náhodou ochrana zeměním, nezbyde nic jiného, než dovést jeden modrý drát od nulovýho můstku z rozvaděče k zásuvce na 400V a na napojení spotřebiče na ochranný vodič zapomenout. Jinak tma.Zelený nebo žlutozelený napojený na uzemněnou vanu nebo kovovou výpusť u plastové to řeší spolehlivě. Na propojení modrého se zeleným se musí v mé soustavě v v baráku zapomenout. A je to blbuvzdorné. Ženské dělají neskutečné věci s prodlužkama. ;-) A FI jim to řekne rychle, ale stejnak některé to často nepochopí a dávají vinu všemu dokola. U mne stačí chytnout rukou nulák a tma. Takže i ta druhá třída má při dobré citlivosti ochrany glejt zachánce života. Pěkný Silvestr.
xlibor napsal(a):
No jinak nevim, fen je spotrebic tridy II (ma plochou zastrcku) zde chranic zareaguje pouze tehdy pokud je vana uzemena pres chranic.
Editoval gupa (31-12-2009 09:24:05)
Offline
huat napsal(a):
Keď tam nie je prúdový chránič tak nie je problém zapojiť jednofázovú zásuvku na tú 3fázovú.Mám predlžovák ktorý je zapojený rovnako.Zelenožltý sa zapojí na kolík a pravú zdierku a čierny alebo hnedý(záleží na kábli) na ľavú zdierku.Je to celkom jednoduché
mame-li kovovy spotrebic a nemame trizilovou snuru ,neni problem zapojit jenom dva a kostru nezapojit ,v rusku to delaji rovnako ,je to celkom jednoduche. az jednou... a vo vo tom to je
alofok - tovarni je samozreme jak ste rikal a v 5ti soustave s chranicem fungoval logicky musi a ta moje obracena taky NEMA zapojeny modry. pocitam s tim ,ze 3f zarizeni ktere by vyzadovalo pracovni N v teto redukci fungovat nebude[nebo nebude svitit ta lampicka]. ja zadne takove zarizeni ani nemam a kdyz si neco vyrabim ,do vseho cpu veci na 400v a kdyz potrebuju 220 nebo male napeti ,tak trafo na 400v. i kdyby to melo mit treba jenom 2W.
pripada mi to jako pekne ciste reseni ,navic se to da pouzit bez elektroprovineni v obou soustavach. me by s treba nelibila svarecka na 400v s vetrakem na 220v napajenym pres N.
takovy ty zakladni veci kolem toho s redukcema sou mi znamy ,ale m.evil psal neco ze se to nesmi[mam ten dojem] ,tak jestli to nejaka norma nezakazuje ,pac casto to miva i nejake opodstatneni. a me vubec neni znamy jeden jediny duvod ,proc by napr. ta tovarni redukce mohla byt s necim neslucitelna.
xlibor napsal(a):
No jinak nevim, fen je spotrebic tridy II (ma plochou zastrcku) zde chranic zareaguje pouze tehdy pokud je vana uzemena pres chranic.
to mi taky neni jasny ,jak se vana muze uzemnit pres chranic ? zelenozluty je chranicem nepreruseny a chranic vypadne tehdy ,kdyz se vsechen proud[samozrejme od jiste hodnoty podle citlivosti chr.] obrazne vychazejici z cerneho nevrati do modreho ,ale cast ho unikne pres fen a vanu do zelenozluteho.
Editoval pa (31-12-2009 19:37:29)
Offline
Já to vidím tak, že neexistence zásuvky 220 v garáži je dost závažný stavební nedostatek. Aspoň já v garáži používám poměrně dost spotřebičů, nabíječku, světlo, vrtačku a kdovíco ještě. To podle mně ospravedlňuje návštěvu kvalitního elektrikáře nebo revizního technika elektro, prohlídku elektoinstalace a odbornou jednoznačnou radu od něho a investici pár tisíc na úpravy.
Vlastními silami bych se v první řadě podíval, jestli ten přívod je 4 nebo 5 drátový. 4 drátový kabel bych vyměnil za 5 drátový 5x2,5mm, na 15 metrů daleko by odhadem mělo stačit tak k 20 metrům vlastní délky, to by stálo něco mezi 500 - 1000 Kč. Pak by už neměl být problém vyvést fázi plus nulák plus třetí vodič do zásuvky 220. Ještě zkontolovat jištění příslušné fáze, já třeba mám na třífázovém motorém i sporákovém rozvodu pojistky jen 10 A, protože stačí.
Je tady ještě jedna možnost, zásah do invertoru, předělat usměrnění síťového napětí uvnitř invertoru z jedné fáze 220v na dvoj nebo třífázový můstek 3 (2) x 220 . Muselo by se dořešit odrušení, ale na druhé straně by šla "šťáva" do inventoru místo jedním až třemi vodiči, takže by v pohodě na hodně velkou vzdálenost stačilo i tenté třífázové vedení s dráty s průřezem 1,5. A taky by se snížilo kolísání proudu invertoru, protože při napájení z jedné fáze 50 hz se rovnoměrnost proudu musí dodatečně dělat kondenzátory v usměrňovačí, třífázový můstek dodává proud v podstatě stejnoměrně.
Offline
Radim napsal(a):
Je tady ještě jedna možnost, zásah do invertoru, předělat usměrnění síťového napětí uvnitř invertoru z jedné fáze 220v na dvoj nebo třífázový můstek 3 (2) x 220 . Muselo by se dořešit odrušení, ale na druhé straně by šla "šťáva" do inventoru místo jedním až třemi vodiči, takže by v pohodě na hodně velkou vzdálenost stačilo i tenté třífázové vedení s dráty s průřezem 1,5. A taky by se snížilo kolísání proudu invertoru, protože při napájení z jedné fáze 50 hz se rovnoměrnost proudu musí dodatečně dělat kondenzátory v usměrňovačí, třífázový můstek dodává proud v podstatě stejnoměrně.
predchozi smazana cast je rozumna ,ale tohle je nejaka roztodivna pohadkova uvaha.
Editoval pa (01-01-2010 13:26:44)
Offline
pa: Redukcia zo 4 kolik na 5 kolik ???
Vyhoď to prosim ťa preč.
Ak dôjde k prerušeniu PEN na 4 žilovom kably ,je úraz elektrinou viac než isty.
Predstav si napr , že maš 3 fázovu zváračku z 5 kolikovou vydlicou .
Napojiš to na tu tvoju redukciu , dôjde k prerušeniu vodiča PEN a už maš na kryte zváračky fázu.
Nemusi to byť žiaden prieraz izolacie ,ale spravi to obyčajny ventilator na chladenie zváračky ,ktorý je zapojeny medzy jednu fázu a pracovný vodič N ,ktorý maš prepojeny v tej tvojej redukcii z vodičom PE.
Vačšina z vás si ani neuvedomuje nebezpečenstvo,ktoré na vás čiha.
Niekedy ani nemusí mať elektrina 100% podiel na pracovnom úraze.
Stači,že niekde na rebriku dostanete pecku , pri tej nečakanej rane spadnete a niečo si zlomite,alebo môže to dopadnuť aj zo smrtelným zranením.
Pri malych prúdoch dostanete akurat ránu ,ale vyšši prúd môže spôsobiť krč a nedovoli vam odtrhnuť sa od zariadenia pod napätím!
A teraz najzakernejšia vec elektriny: Pri uraze prudom môže dôjsť k fibrilacii srdca a ak včas nezasiahne lekar tak zomriete na zlyhanie srdca.
Stači len rana ,ktora fibrilaciu vyvolá a hoci už davno nieste zpojený s napätím,vaš problem to niako nerieši.
Bez lekarskej pomoci zomriete,lebo srdce sa dostane mimo rytmu a musia ho nahodiť fibrilatorom.
Tak si dobre uvedomte,či budete šetriť peniaze na starych predlžovačkach a bude traviť čas vymyšľanim nebezpečných zapojení a v prípade niečoho budete preklinať každu sekundu "kde je ta sanitka" ,alebo si spravide všetko podľa normy a môžete kľudne spáť....
Proste vyhlaška nieje pre srandu a pokial sa ňou nebudete riadiť,môžete za tu chybu zaplatiť aj vlastnym životom.
Offline
No ono to neni až tak černo-bílý, ono když dojedete na stavbu nebo někm jinam dělat a jediná zásuvka v dosahu je 4-kolik tak si nějak poradit musíš protože to jinak nejde, jasně můžeš si půjčit obrovskou centralu a vrčet tam sni celej den ale to vam nikdo nezaplati a nepomůže ti že ty máš všechno vybavení podle nových norem a oni podle starých norem, prostě účel světí prostředky - kdo nechce at to nedělá toje každého věc.
Offline
Ja viem , že je to niekedy ťažke , ale elektrinu nepoprosiš aby ťa nezabila , lebo inač sa to neda zapojiť ......
Offline
m.evil napsal(a):
pa: Redukcia zo 4 kolik na 5 kolik ???
Vyhoď to prosim ťa preč.
Ak dôjde k prerušeniu PEN na 4 žilovom kably ,je úraz elektrinou viac než isty.
Predstav si napr , že maš 3 fázovu zváračku z 5 kolikovou vydlicou .
Napojiš to na tu tvoju redukciu , dôjde k prerušeniu vodiča PEN a už maš na kryte zváračky fázu.
Nemusi to byť žiaden prieraz izolacie ,ale spravi to obyčajny ventilator na chladenie zváračky ,ktorý je zapojeny medzy jednu fázu a pracovný vodič N ,ktorý maš prepojeny v tej tvojej redukcii z vodičom PE.
ja si cenim vasi starostlivosti ,ale me se zda ,ze nectete co pisu[mozna se mi to zda].
ja nemam zapojeny modry
teda
4kolik ...........5kolik
1f,2f,3f..........1f,2f,3f
PE.................PE
N - nezapojen [spojeno 4zilovou snurou]
tedy nikde nikdy nepropojuju PE a N
zatim sem se osobne z zadnym zarizenim vyzadujicim vsech pet koliku nasetkal[tim nechci rici ze nejsou]
bohuzel diky sve nepozornosti sem za zivot uz obdrzel kolem 15ti zasahu 220V ,nektere i cestou pres srdce. nejneprijemnejsi rana ovsem byla od nabiteho kondiku pri oprave mikrovlnky ,cestou pres srdce.
krome toho ,ze je to samozrejme nebezpecne , je to i znacne neprijemne a taky se pripojuju k m.evilovym vystraham
Offline
pa : Pardon ja som si to prečital , že je ten modry nezapojeny ,ale študoval som ešte ostatne príspevky ,tak som na to v tom momente aj zabudol .
No čo sa týka toho zapojenia z hľadiska bezpečnosti je to v poriadku.
Ja to tiež riešim tak , že radšej použijem pre napajanie elektroniky 2 fázové trafo a vodič PEN pripojim len na skriňu zariadenia ako ochranu.
Donedavna sa take to napajacie 2 fázove trafa používali dosť ,ale zrejme keď prišla 5 vodičova sustava boli už zbytočné
V podstate su take to trafka v dnešnej dobe atypicke a jednofazove trafo sa da kupiť všade.
Tak že záver: Je to uplne v poriadku ak sa vodič PEN použije iba ako ochranný vodič na kostru zariadenia a nikde inde nebude do obvodu zapojený.
Je tu sice ta norma,že musia byť na oboch stranach rovnake konektory a všetky žily kablu musia byť zapojené ,ale podľa mňa je to zas len bludny kruh o tom čo sa smie a čo nie.
Uvažujem aj o tom,že napr ak by niekto zapoji 5 vodičove zariadenie na 4 vodičovu sustavu ,nebude fungovať správne ak vynecha vodič N.
Ale ak zas absencia vodiča N pri zapnuti takeho to zariadenia vyvola nečakane chovanie sa zariadenia,mohlo by dôjsť k problemom.
Zaleži na tom,čo sa vlastne na tu redukciu pripaja.
Preto je to vo vyhlaške ošetrene vetou,že musia byť vydlice a zásuvky rovnakého typu a musia mať zapojeny plny počet vodičov......
Je to iné,keď si postavim take to zariadenie a napojim ho priamo do zasuvky a iné keď si spravim na to redukciu na predlžovačke.
Taka zváračka JS-90 mala 2 fázy a kryt bol plastový...
Chcel by som vidieť ako by to spravili podľa vyhlášky,keď to malo len 2 vodiče
Editoval m.evil (01-01-2010 19:38:25)
Offline
Pravda, když jsem scháněl nový stykač na 400V tak na mě všichni zíraly jak na mimozemšťana, a to jsem nebyl v žádné eleklře s dvěma žárovkama, ale v několika elektromateriálech.(Stavěl jsem softstart bez trafa a jen na 400V)
Offline
KMU1 napsal(a):
Pravda, když jsem scháněl nový stykač na 400V tak na mě všichni zírali jak na mimozemšťana, a to jsem nebyl v žádné eleklře s dvěma žárovkama, ale v několika elektromateriálech.(Stavěl jsem softstart bez trafa a jen na 400V)
jo to je pravda. taky sem shanel ke stipacce a nakonec mi dva novy francouzsky stykace daroval znamy ,co delal elektrikare ve fabrice. je to asi dost exoticky zbozi.
nastesti pro softstartery se obvykle ve svareckach vyskytuje 220v z trafaku pro napajeni vetrniku
Editoval pa (01-01-2010 22:10:00)
Offline
Ja Vam to objasnim. Elektro normy vydavaj picusove, kteri na tom neskutecne bohatnout. Kazdej rok vymysli zmeny, ktery si od nich musite koupit v papirove podobe. Uz se v tom temer nikdo nevyzna a pri tom by mely byt pristupne vsem a zdarma. Garantuju ze 99 elektrikaru ze 100 na to stejne jebou a pouzivaj zdravej selskej rozum. Pokazdy, kdyz delam 50tku, tak po me chtej neco jinyho. Je to uz stejna debilita, jako skoleni na vejsky a bezpecnost prace. Ve vsech trech jsou takovy kraviny, ktery se nedaj v realnem svete dodrzovat. Pokud nekdo vi co dela, tak si klidne redukci 400 na 230 muze udelat a provozovat. Je uplne suma fuk, jestli ma TNCcko nebo TNSko. Fyzika funguje stejne nezavisle na normach. Urcite je bezpecnejsi provozovat 50m poradne nadimenzovanyho kabelu na 400V a vytahnout si z nej 230V, nez se trapit s 50m prodluzovakem na 230 pochybne cinske vyroby o prumeru 0,7mm. Je to jenom o tom, ze clovek ma delat to cemu rozumi a pokud se v tom nevyzna, tak poprosit o radu, nebo pomoc nekoho znaleho. Konec koncu, auta jsou mnohem slozitejsi nez elektrina a kazdej chlap v tyhle zemi je odbornik na autaky. S elektrikou je to stejny jako se svarenim. V obou profesich se najdou lide, jez nejsou profici, ale dokazi si poradit.
Offline
prosim o radu doma sem si udelal zminenou redukci 400V Na 230V, mam jeste starou ovalnou zasuvku na 400V. Ma 3 koliky kulate a jeden placaty, Na placaty sem zapojil nulu a zem a na jeden kulatej fazi. Jenomze pri zapojeni jakyhokoli spotrebice me vyhazuje hlavni jistic v baraku Skousel sem to pro jistotu i u sousedu a tam taky vyhazuje. Doma proudovy chranic nemam. Nevite nekdo proc me to vzhazuje jistic? Dekuji za rady. Mam to kuli svarecce doma mam slaby jistice na 230V max 10A. A to muzu varit akorad na treti stupen. Vymenit jistic za silnejsi bych radsi neskousel nerad bych vyhorel pac nevim jak sou silny privodni kabely k zasuvkam na 230V.
Offline