Zdravim, prosim vas aky kabel mam mat na predlzovak ked nan chcem zapojit inventor. Potreboval by som cca 20metrovy. Staci 1,5mm2 alebo treba 2,5mm2. Dakujem
Offline
Stači hledat je to tady snat stokrát
Offline
Políčko na dnědé liště nahoře HLEDAT, Napsat "jaký kabel na prodlužovák" a číst a číst a číst.....
Offline
mathew napsal(a):
Na predlžovací kábel potrebuješ 2,5 a hore 3mm boli také staré gumené a tie sú veľmi vyhľadávané dodnes ale postačí aj guma 2,5
Inak norma ti ani nedovoľuje dať na zváračku 1,5, a ani výrobca od priemeru na zariadení musí byť večší alebo rovnaký nie menší.Michal31 napsal(a):
Zdravim, prosim vas aky kabel mam mat na predlzovak ked nan chcem zapojit inventor. Potreboval by som cca 20metrovy. Staci 1,5mm2 alebo treba 2,5mm2. Dakujem
a ani výrobca od priemeru na zariadení musí byť večší alebo rovnaký nie menší.
Toto jsem opět nepochopil. Asi pepa(n) z cz ???
Offline
Asi tím bylo myšleno, že prodlužovací pohyblivý přívod by neměl mít menší průřez vodičů, jako výrobcem dodaný integrovaný napájecí kabel.
Ano, na 20m prodlužovacího kabelu jednoznačně doporučím 3x2,5mm2.
mathew: Žádná norma nezakazuje připojit invertor na kabel 1,5mm2, to si vymýšlíš!
Offline
2 Jarda V to je prejav "clovekus internetus pisucus rychlos nekontrolujus po sebes co pisus". Slusny jazykolam ale mna prekvapilo, ze kazdy hned pochopil vyraz inventor ako invertor, svedci to o uzasnej schopnosti cloveka eliminovat chyby v citanom texte. Ale obcas to prinasa problemy ked si text precitame rychlo a automaticky v nom doplname aj to co tam nie je a sme prekvapeny vysledkom.
vetu som pochopil ako, prierez vodicov na predlzovacom privode nesmie byt mensi ako je priemer vodicov privodneho kabla osadeneho vyrobcom zariadenia alebo vacsi, nikdy nie mensi. Ale mozno som uplne vedla a autor nas prekvapi
Offline
Michal31 napsal(a):
Zdravim, prosim vas aky kabel mam mat na predlzovak ked nan chcem zapojit inventor. Potreboval by som cca 20metrovy. Staci 1,5mm2 alebo treba 2,5mm2. Dakujem
Ten kabel, co má kolega jankop v podpisu je, myslím, velmi dobrý. I ta délka je dobrá, jen asi ta cena nebude malá. Ale pokud je to opravdu chloroprenový plášť, tak je to prodlužovák na spoustu let (i zim).
Offline
semancko napsal(a):
imho, kdo se takto ptá na prodlužovák - tak na jeho vaření mu určitě postačí i průřez 1,5mm [cool]
Offline
Mathew, co to hulíš? To musí být kvalitní matroš :-)
Nevím jak na Slovensku, ani nevím co říká norma u nás, ale zásuvkové okruhy v bytě/domě se tahají 3x2.5mm a jistí se 16A jističem, přitom na jedné větvi může být max tuším 9 zásuvek. Světla se tahají 3x1.5mm a jistí se 10A jističem. Sporák pokud je na 3x400/230V tak si myslím že by šel (podle výkonu) zapojit na 5x1.5mm a jistit 3x10A jističem.
Editoval tomvec (26-03-2014 17:06:43)
Offline
Nikdo nemluví o zásuvkách, řeč tu je o prodlužovacích přívodech. Kabel 1,5 mm2 má běžně jmenovitý proud cca 20A, Není tedy důvodu, proč by se nesměl s invertorem použít i když to při větších délkách není optimální.
Offline
Zdravím,
a jak se chlapi jinak máte, předpokládám, že dobře ?? Práce dost nebo málo ?
Offline
tomvec nikde neni pisane ze zasuvky sa musia tahat 1,5-kou,je len urcena hodnota istica na prislusny typ "kabla" dnes sa bezne tahaju zasuvkove obvody 1,5-kou hlavne vo velkych budovach,hoteloch a podobne pre usporu financnych prostriedkov,akurat ze su istene isticom 10A pobehaj si dake novorobene budovy v Prahe a asi budes prekvapeny
Offline
Ahojte, dakujem vsetkym za prispevky, len ma troska mrzi ze sa tu casto na fore neriesia temy a namiesto toho sa tu tak troska ludia vadia, myslim si ze by to slo aj bez toho. Ale som tu novy a asi tomu nerozumiem....
Este raz dakujem, kupim 25m kabla 3x2,5mm
Offline
ked pojdes do predajne elektro-materialu tak staci povedat ze to chces k zvaracke nech ti daju "gumovy" kabel oni uz budu vediet aky a koncovky zober tak isto gumove
Offline
Michal 31: 3x2.5mm je správné rozhodnutí, kabel samozřejmě gumový (běžná provozní teplota -25°C až +60°C). A na koncovkách nešetři, chce to nějaké robustní, kvalitní.
Offline
mas to tu kukni sa preco tam musi 3x2,5.Pekny clanok.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009082501
Offline
kábel 2,5 budeš vediet daleko lepšie využit,napríklad i pre velku uhlovu brusku,vysokotlaký čistič alebo kompresor. Tieto zariadenia maju pri rozbehu docela velké problémi cez 1,5 mm,takže nešetri,nikdy nevieš,kedy sa ti ešte a načo hodí. Napríklad invertor sa mi pri 140 A na 1,5 mm daleko lepšie vysporiadal s predlžovačkou,i ked to bolo cítit ale vysokotlaký čistič skrátka povedal nie a basta-bud sa nerozbehol alebo nemal výkon.
Editoval Brembo (28-03-2014 20:37:53)
Offline
Páni, čo máte s tými prierezmi? Ja používam na 50m klbe H07 RN-F 3x1,5mm2, už mi zásoboval vysávač (ca. 1800W) a frézu do muriva (ca. 2000W) a nezaregistroval som pokles výkonu. Taktiež na občasné zváranie v záhrade tam naštipcujem Telwin Tecnica 144, síce nejdem na "plný knedlík", ale tiež neregistrujem pokles výkonu, ani horší zápal.
Ale je to poctivá "jeden a pólka" od Kabla, nie bau bau so skutočným prierezom 0,75, možno tu bude ten problém.
Offline
Inu to je tak... vodič o průřezu 1,5mm2 má dle výrobce odpor cca 12-14ohmů na kilometr. Takže 50m prodlužky 1,5mm2 má odpor řekněme 1,4ohmu (50m tam a 50m zpátky). Tedy při 10A (2,3kW při 230V) na něm bude úbytek 14V a výkonová ztráta 140W, tedy necelé 3W na metr. To vše při odporové zátěži, aby mně zase někdo nechytal za slovo kvůli účiníku. Jestli to něčemu vadí a jak moc záleží na konkrétní situaci.
Editoval Pruduch (29-03-2014 14:17:28)
Offline
Pruduch napsal(a):
Inu to je tak... vodič o průřezu 1,5mm2 má dle výrobce odpor cca 12-14ohmů na kilometr. Takže 50m prodlužky 1,5mm2 má odpor řekněme 1,4ohmu (50m tam a 50m zpátky). Tedy při 10A (2,3kW při 230V) na něm bude úbytek 14V a výkonová ztráta 140W, tedy necelé 3W na metr. To vše při odporové zátěži, aby mně zase někdo nechytal za slovo kvůli účiníku. Jestli to něčemu vadí a jak moc záleží na konkrétní situaci.
Na svářečku bude kritičtější odběr 16 - 20 ampér. Pokud má svářečka odběr jen 10 ampér, jede jen napůl a příslušný pokles vstupního napětí by měla ještě vykompenzovat zpětnou vazbou.
Při těch 20 ampérech je už pokles napětí na prodlužce 28 voltů, to je třeba jen 180 - 190 volt na svářečce. Pokud svářečka nemá na výkonovém trafu nějaký závit navíc, aby vykompenzovala snížení napětí a IGBT tranzistory nemají dalších cca 20 ampér proudovou rezervu maximálního proudu , svářečka má potom výstupní nízké napětí a musí snížit i výstupní proud. Neboli s takovou prodlužkou blbě svařuje.
Offline
Jistě, platí přímá úměra, to snad není nutné psát... Já neobhajuju 1,5mm prodlužky, psal jsem to proto aby, si každej kdo v tom tápe (kdo nedával ve škole v hodinách fyziky pozor a kreslil si na lavici kosočtverce) mohl udělat představu.
Nicméně vycházejme z toho, že běžný smrtelník s běžnou levnou/malou svářečkou má doma obvykle na zásuvkách stejně 10A jističe, takže moc dlouho těch 16-20A ze zásuvky tahat nejspíš nebude. Prostě záleží na situaci, na spotřebiči, na tom jaký je v daném místě napětí v síti, na stavu spojů a zásuvek atd. Větší sranda je, když pak celková imedance smyčky (protože třeba stará instalace s povolenýma svorkama) s dlouhým prodlužovákem nestačí při zkratu k vyhození jističe...
Editoval Pruduch (29-03-2014 15:34:16)
Offline
Pruduch napsal(a):
Prostě záleží na situaci, na spotřebiči, na tom jaký je v daném místě napětí v síti, na stavu spojů a zásuvek atd. Větší sranda je, když pak celková imedance smyčky (protože třeba stará instalace s povolenýma svorkama) s dlouhým prodlužovákem nestačí při zkratu k vyhození jističe...
Že by někdo dlouhodobě pracoval s elektroinstalací v tak mizerném stavu si nedovedu představit.
Offline
Chcem sa spýtať ,na GAMU invertor 1300, píšu generátor min 6kVA,nedá sa urobiť nejaká finta aby nemusel byť taký silný generátor?ďakujem za odpovede.
Offline
Žádnou fintu alespoň já neznám, centrála by měla mít min. dvojnásobný výkon, než je příkon invertoru a navíc by měla mít regulaci AVR, ty nejlevnější typy se základní regulací nejsou pro invertory vhodné. Poškodit invertor špatně koupenou centrálou není moc velký problém.
Offline
Tenká a dlouhá prodlužovačka 1,5mm2 může max komplikovat svařování při max proudech, při kterých pak svářečka nemusí dosáhnout max. hodnot. Problém je spíše v jističích a jejich ochranné funkci. Jističe zajištují ochranu před nebezpečným dotykovým napětím ochranou automatického odpojení od zdroje . Podle norem má při zkratu na kostru dojít k odpojení do 0,4s(jestli se nepletu) . Pokud dojde na prodloženém přívodu k poruše a na kostře se objeví napětí, proudová smyčka díky zvýšenému odporu vedení nedosáhne potřebné velikosti a jistič vypně třeba za 1s. To znamená delší účinky proudu za lidské tělo. Takže silnější prodlužovací kabel je spíš k ochraně Vašich životu a zdraví. Pokud máte namontován na zásuvkách proudový chránič, tam tenký kabel nemusíte řešit.