Zdravím vás, nemáte někdo typ kam a na co mrknout? ALf 400 mi začal vyhazovat jističe a to ve chvili kdy spustí podavač a začne přibližovat drát. Poku už začnu svařovat tak jistič drží.
Offline
Chtelo byto mašinu oddeklovat bočnice vyfoukat stlačenym vzduchem pozvat nejekeho elektrikaře at mašine promeří izolačni odpor zda je transformator v pořadku prohlednout stykač žda nema opalene kontakty stykač se muže rozvibrovat a kontakty jiskří pak muže byt i vyhozenej jistič minimal ne bych mašinu vyfoukal a vyměnil stykač za novy a prohledl vinutí transformatoru zda neni nekdě ohořele.. a necht zmeřit izolačni odpor pokud bude izolačni odpor nevyhovující i po vyfoukani v zduchem tak si mužete trafo nechat přěvinout pokud byto ten izolační odpor meřil nejaky revizni technik a zjistí nevyhovující stav tak mašine ustřihne vidlici a vy se mašina nedala používat tak se to bež ne dela ve fabrikach kde se svařuje.. nekdy stačí jen mašinu dukladně vyfoukat vzduchem a jeto dobre...