Prosim o radu: Mam zvaracku KS 250.
Znej ide 4 zilovy kabel do elektriky na 380V.
Kabel je hruby asi jak malicek. Su vnom 4 droty.
2 cierne, 1 zeleno zlty, a 1 hnedy.
V tej starej zasuvke (Plast tmavy a vnutri keramicka na 25A) na ktoru zvaracka isla.
2 cierne boli zapojene na bocne koliky
1 zeleno zlty bol na tom plochom (asi nulaku)
1 hnedy bol ustrihnuty a izolovany (nebol zapojeny na nic)
(zasuvka bola celkovo na 4 koliky ale jeden nebol zapojeny, ten dolny stredny kulaty)
TERAZ
Kupil som novu kulatu zasuvku tu 4 kolikovu. (32A)
Dal sem cerne 2 na boky (kulate koliky)
a zltozeleny na ten najhrubsi. asi nulak (tez kulaty)
a hnedy som vobec nezapojilvobec.
Ten stredny kolik (kulaty-dolny) zostal nezapojeny
CO TO UDELA JAK TO ZAPNU ???
*****Ty cerne bocne nepamatuju si jak byli (nebude vadit jak som ich prehodil)******
A nestane sa nic tej zvaracke jak to zapnu tak zapojene ?????
Alebo ako to mam zapojit ked to islo predtym len na 2 cerne po bokoch a na zelenozlty nulak ????
P.S: Nemam ING pred menom za radu predem dekuju.
Offline
Zrovinka dneska jsem taky předělával starou bolševickou,bakelitovou zástrčku na novou 16A ale nejsem dráteník a radit ti raději nebudu,i když mne to funguje
Editoval //////////// (10-05-2011 21:41:58)
Offline
Takovy manual k te KS 250 - tke by sa zesel mit doma. (mozna tam to je popsany)
Ten co sa tady sosa na download mi nejde otevrit po sosnuti.
Jak by nekdo mel tak uvitam email
Ale hlavne tu zasuvku jak mam zapojit bych chtel zjistit.
Offline
2x černy drat je faze a ten hnedy je 3faze žluto- zeleny je nulak... dnes se používají 5 kolikove zasuvky...
Offline
tam sa to snad ani neda zle zapojit ako pise all jediny zltozeleny treba zapojit na ten najhrubis kolik,ostatne po jednom na zvisne koliky,neni to motor takze poradie faz je nepodstatne
Offline
tri faze su cierne a hnede , modry je pracovny nulak a zelenozlty je ochranny ... pri pet kolikovom zapojeni ... a vyhadzuje iba vzdy jeden , ako amaterom vam nenapisem ktory , lebo to musi elektrikar vam zapojit platnym osvecenim , aby nedoslo k urazu elektrickym prudom ...
Offline
Máš to zapojený stejně jako v původní oválný zásuvce, bude fungovat stejně jako v tý oválný, netvrdim že to je správně.
OT: z praxe
Eletrikář s platnym osvědčenim, zapojil triodynu (originál 4 kolík) na pětikolikovou chráněnou zásuvku takto: fáze na fáze a nulu na ochranej.
Dotaz co se stane při zapínání svářečky?
Editoval alkoholik (11-05-2011 15:48:10)
Offline
nic sa nestane ked je motor v poriadku na tej rotacnej zvaracke ... nemalo by to vyhazovat prudovy chranic ! A je to spravne zapojene .
Offline
Správně atishajne . Ten čtvrtý drát je jen ochranný vodič , který odvede poruchové napětí . Takže při bezchybném proudu tímto vodičem neteče proud a stroj by v zásadě mohl pracovat bez něho . To stejné platí u traf zapojených mezi 2 fázemi (na 400) , nebo i pro 3fázová trafa , pokud mají větrák zapojený přes odbočku z trafa . I proto by se neměla RTBčka (a podobné) zapojovat právě na oválnou starou zásuvku , neb placatý vývod nebyl konstruován jako PEN , ale jen PE !!
Offline
A kterými vodiči "teče" proud při zapojení třífázového motoru do hvězdy(rozběhovej přepínač hvězda trojůhelník)?
Jde mi pouze o to že třeba ten eletrikář znal možná bezpečnost, ale určitě nevěděl jak to zapojit.
Dotaz je správné zapojit v tomto případě nulu na nulu a ochranej nezapojit, nebo se musí v rozvodu s proudovym chráničem použít pětižílovej kabel?
Editoval alkoholik (11-05-2011 08:28:09)
Offline
Jsi asi mimo . Zadej si rozběh motoru do google , když nevěříš . Běžné Xf zařízení (motor , transformátor i usměrňovač ) potřebuje , píši znovu a znovu a znovu ke své fci jen tolik vodïčů , kolik má soustava fází . Rozkresli si na mmpapír průběh 3f napětí a graficky sečti všechny hodnoty v kterýkoliv okamžik . Vyjde ti vždy nula a od toho se odvíjí název toho středního drátu nulák .
Offline
Při zapojení do hvězdy teče proud fázovými vodiči, střed hvězdy se obvkle nepřipojuje, někdy není ani vyveden z motoru (v podstatě se tam ta "nula" vytvoří sama).
Offline
OK omlouvám se, když už jsem si takhle naběh.....
Při zapnutí přes rozeběh se zelenym drátem na chrániči, chránič spadne, při zapnutí na tvrdo do trojůhelníka drží, když je silnej jistič samozřejmě.
Myslíte, nebo dá se z toho odvodit, že mám připojenou nulu do středu hvězdy?
Triodyna je po go komplet převinutá skladovaná v suchu....od tý doby jednou použitá.
Editoval alkoholik (11-05-2011 11:46:17)
Offline
Pokud máš dostatečně dimenzovaný přívod , tak se to dělá u topných těles na 230V , kdy při poruše jednoho , klesne celkový výkon zhruba na třetinu . Pak teče nulovým vodičem vyrovnávací proud , ale to je jediná výjimka . U motoru je to nesmysl . Pochopitelně do středu hvězdy můžeš nulák připojit , ale to dnes znamený 5tivodič , když by jsi mohl využít staršího , výrazně levnějšího 4x kabelu .
Offline
Dal som cerne kabliky na bocne strany (nezalezi ktory cerny na ktoru stranu) a zelenozlty na ten najvecsii hruby
a hnedy kablik som vubec nezapojil.
A zvaracka slape jak hodinky. Dik za informace
Offline
to bobobo "píši znovu a znovu a znovu ke své fci jen tolik vodïčů , kolik má soustava fází "
Proč mi do domu vedou teda dva dráty ? trochu nepřesné co? (samozřejmě myslím jednofázový elekroměr) i když teoretcky by to mohlo fungovat ,ale pak druhým vodičem byla naše matička země , ale jak by vypadal "stroj" na výrobu el. energie to netuším ( pokud matematicky cívku budu považovat za jeden vodič).....
Offline
ulitej> Mno a to teď řešíme bytovou přípojku v paneláku či v bytovce ne? tam je to řešeno tak, že vám jde do bytu L a PEN tj dva dráty (v rozvodnici co máte v bytě se to dále rozvrství na soustavu TN-C-S a jde vám do zásuvek L, N, PE). Všechny tyto odbočky k bytům jsou brány ze 4 vodičů respektivě L1, L2, L3, PEN vše je prováděno nejlépe nastřídačku takže do prvního bytu jde L1 a PEN další byt L2 a PEN no a další L3 a PEN pak znovu....
Offline
PEN není vodič ? to v návaznosti na výše uvedené
Je jasné že to je ode mě jen tak řečnická.......(česky rejpnutí)
Offline
PEN je vodic na privode do domu z verejnej siete , a tam sa uz novych barakoch deli na PE a N ... a to uz ide cez prudovy chranic . A ten je uz 5 vodicovy alebo 3 vodicovy , nie ako volakedy 4a2 , uz to davno norma nepripusta ... len su starych domoch stare rozvody a stym nic nenarobite ked , pokial nevymenite instalaciu , a to nakladne , nie kazdy to vie zapojit ako tu o tom pisete ze neviete ani farebne znacenie vodicov ... na treba odbornika , na dialku nikto nevie poradit co a ako , lepsie viediet a znerat ako tu o tom tisic krat pisat !! tak si radsej najdi kamosa ELEKTRIKARA a daj mu neake drobne a nech ti to radsej zapoji odborne ako tu usetrit a vypitovat sa , pokial nieco sa ti stane , nemusi tebe ale trebars brachovi , fotrovi uraz elektrickym prudom ...
Offline
ulitej jsi dub . Bavíme se výše o napájení mezi fázemi , nulák se v tomto případě NEPOUŽÍVÁ . Takže do třífázového motoru pro funkci 3! dráty , do 3f trafa jakbysmet ! Paňátna ? Stejnětak KS250 pro FUNKCI nulák nepotřebuje !
Offline
po delší době - musím souhlasit , bylo to vytrženo s debaty - nechal jsem se chytit na " 3x znovu v textu "
Offline