Když jsem to zkoušel vadaskou, tak v zásuvce je fáze normálně vlevo jak má být. Prodlužku mi kontroloval tatík, ještě kdysy a je zapojená zprávně.
Hnědý vodič vlevo fáze, zelenožlutý je kolík nahoře a modrý vpravo. U zástrčky je to naopak. Fáze vpravo.
Toto jsi napsal 23.2. 2011, jak se ti to mohlo za měsíc přehodit? Nebo jsi to před tím měřil špatně?
Offline
Kdysi jsem měl podobný problém, v pronajaté garáži za vlhka kopalo vše kovové. Zjistil jsem že dráty po původním osvětlení byly stále připojené ke staré dřevěné rozvodné desce a nikdo si s tím nelámal hlavu. Ve vlhkém zdivu to probíjelo bůhvíkde, tak jsem dráty odštípl a zavedl kompletně novou elektriku moderními kabely a komponenty "proti vlhku" a bylo po problému. Byl to jen starej zapomenutej kabel....
Offline
máš tam novou zásuvku a v pohodě za pár korun .Já bych ti doporučoval zakopat dobrý zemnič před garáží a kolík ještě přizemnit .Při uvedeném průřezu a předpokládané délce ,počtu spojů natrase před každou garáží min dva bych ti tam dal proudový chránič ,a používal pokud možno spotřebiče s dvojitou izolací.Proudový chránič se dá koupit i jako adaptér do zásuvky za cca 350 a zachrání ti život. na svářěčku doporučuji do rozvaděče po dohodě umístit další zásuvku a přes 10 garáží si při sváření natáhnout prodlužovák cca 30m .nesmí být delší 50m
Offline
Podobně, ba dokce stejně, jak to popisuje Varlok jsou zapojeny zásuvky u nás v paneláku. Dokonce i včetně toho hliníku.Představa , že bych něco zakopával před domem a přizemnoval je poněkud úsměvná, zvláště pokud by to dělali i další obyvatelé našeho domu.Myslím,že kolega Varlok může klidně užívat garáže a elektriky tak jak to je.
Offline
varok napsal(a):
Když jsem to zkoušel vadaskou, tak v zásuvce je fáze normálně vlevo jak má být. Prodlužku mi kontroloval tatík, ještě kdysy a je zapojená zprávně.
Hnědý vodič vlevo fáze, zelenožlutý je kolík nahoře a modrý vpravo. U zástrčky je to naopak. Fáze vpravo.
To je popsané, jak mám zapojenou prodlužku. Možná jsem to špatně napsal, ale asi bych nedodal k zapojení drátů do zásuvky, že zástrčku mám zapojenou fazi a nulák naopak, ne? Tedy u zástrčky mám při pohledu zepředu fázi vpravo a nulák vlevo.
Do zásuvky jsem se díval, teď myslím zásuvku na zdi, ale asi jsem to špatně měřil. Hold nejsem elektrikář. A ten co byl u mne předtím, zavolal ho původní majitel a garážmistr v jednom, ten mi řekl že je někde po cestě přerušen tzv. Nulák. Když i ten nezjistil, že je přehozená fáze s nulákem, co je to potom za elektrikáře? Tak potom vypadá ta elektroinstalace.
Offline
No když si vezmu , že jsi udělal dvě sáhodlouhá vlákna o ničem , při povolení jednoho šroubku a přivedení elektrikáře , tak je mi mdlo .
Online
Tak to v životě chodí. Edison také vymyslel desítky žárovek a přitom stačilo vymyslet na poprvé takovou, která funguje.
Varok také mohl zvednout telefon a nechat si udělat komlet novou instalaci a nemusel by nic řešit. Ale dal přednost vlastním silám (podpořeným znalostmi ostatních) a snažil se to vyřešit. To by na foru mohl být jen seznam řemeslníků a firem a nemusel by se řešit žádný technický problém. A co bychom pak dělali?
Neberte to jako nějaké moje rýpání, ale témat, kde se řeší a řeší a nakonec se nic nevyřeší nebo úplně jinak je tu spoustu.
Offline
Seš jendo , mimo mísu . On několikrát tvrdil , že co změřil . Ještě před tím , než napsal první příspěvek měl strčit do zásuvky fázovku . To neudělal a raději teoreticky hned kopal výkop pro kabel a zde radí v elektrice . Toť vsjo .
Online
Už to tedy rozebírat nebudu, protože pan bobobo asi nikdy v ničem neudělal chybu. Navíc, aby mi někdo řekl že je elektrika v pořádku(garážmistr a zároveň bývalý majitel mé garáže), a nakonec je přehozená fáze. To je podle mě chyba moje, že jsem blb a vůbec mě nenapadlo, že někteří lidé jsou schopni obrátit v zásuvce fázi na pravou stranu, navíc tak šikovným způsobem, že nulák je na levé straně a fáze na pravé a dokonce fází spojený ochranný kolík a pravý nulák.
V jiných tématech radím spíše slaboproud, spíše to co už jsem dělal nebo už viděl někoho dělat. Jestli je tohle forum jak psal jenda, že všichni všechno ví, tak proč tohle forum existuje? Až doteď jsem si myslel, že fora jsou od toho, aby si lidé pokecali a řešili problémy jiných. Ale asi jsem se spletl.
Offline
Ještě mě napadlo, jestli někdo nehodil fázi na nulák o dvě garáže před tebou, někde v krabici, ale to by patřilo někomu urazit pazoury. Jinak je takto udělaná elektrika téměř v každém paneláku v republice, vím, teď se chytají za hlavu všichni elekrikáři, ale ona ta elektrika funguje, měly by se čas od času dotáhnout spoje a hlavně se v tom nesmí vrtat prase.
Offline
Mě nejvíce štve, jak mi pořád dokola tvrdil bývalý majitel garáže, že elektrika je v pořádku. Přehozenou fázi na pravou stranu a ještě k tomu spojenou i na kolík je podle mě prasárna. Jsem mladý a asi i zdravý, tak už jsem zažil pár pecek a v pohodě. kdyby tam byl v té garáži nějaký starší člověk, který nemá srdce v pořádku, tak by bylo po něm. Podle mě se odjakživa dává fáze v zásuvce doleva, ochranný kolík se spajuje s pravou svorkou. Elektrikáři ať mě kdyžtak opraví.
Offline
Možná taky jedna rada.
Já osobně na tomto místě v prostoru své "garáže" bych si asi naistaloval malý podružný rozvaděč a zněho bych potom udělal svoji elektroinstalaci.
Je pravda , že může být vnesen dotaz na selektivitu jištění , ale výsledný stav určitě bude lepší než popisi stavu tady. Uritě bych ,ale roztahal těch pár metrů třížilově , pak odpadne problém na co připevnít zelenožlutý dřív. ( třeba pokud máš kovovou řářivku - koukal jsi jak ji předcházející uživatel garáže má zapojenou atd)
Píše se o tom docela obtížně , předpokládám ,že pokud někdo "štourá" do elektriky tak má alespoň elementární znalosti co jak zapojit.
Jinak se důvěřuj a prověřuj s pozdravem lada
Offline
Zdravím, nechcel som zakladat nove vlákno, tak som to dal tu.
V garáži mám urobenú elektroinštaláciu (+ prívod) podla tejto schémy:
Mám taký problém, že dnes som urobil skrat (plechom som presekol kábel na flexe) a vyhodilo mi jednopólový 20A istič a zároveň prepálilo 32A nožovú poistku v hlavnej rozvodnej skrini pre garáže (na obrázku v červenom krúžku). Na zadnej strane garáže mám ešte za elektromerom 2 ističe - 20A a 25A - neviem prečo je to tak , garáž bola postavená v r 1990 (mal som 3 roky takže nemám šajnu prečo to bolo tak urobené) -- a tie 2 ističe vôbec nevyhodilo. Neviem či ističe za garážou sú už nefunkčné , ale podla mňa by malo vyhodiť prv slabší istič (20 - 25 A) ako prepáliť nožovú poistku (32 A).
Nestalo sa to prvý krát, niečo podobné sa stalo otcovi pred 2 rokmi.
Poraďte mi prosím kde je chyba. (myslím že ističe za garážou budú nefunkčné a asi ich treba vymeniť ale za jeden 25 A istič; ale nie som elektrikár a nerád by som niečo upravoval zbytočne keď chyba môže byt inde)
Offline
to zapojenie nedava zmysel,urcite prechadza prud aj cez tie dva 25/20A istice ? nemalo tam byt povodne nieco zapojene,vonkajsie zasuvky ?
Offline
Od ističov neide žiadny kábel von, ide len do garáže. Od elektromeru ide kábel do 25 A ističa a potom do 20 A ističa (sú určite zapojene obidva pretože keď vypnem ktorýkoľvek z nich tak nemám prúd v garáži). Mne ide skôr o to, že prečo mi odpáli 32A poistku, keď pred nou je zapojených niekoľko 20 a 25 A ističov.
Offline
tak to zalezi aku ma ten istic charakteristiku malo by na nom oznacenie B,C alebo D...teda pokial to neni daky stary typ,najjednoduksie je nahradit tu poistku isticom a mas klud,pokial je to skutocne tak zapojene ako pises tie dva istice premosti aj tak su tam zbytocne
Offline
pavol.sk napsal(a):
tak to zalezi aku ma ten istic charakteristiku malo by na nom oznacenie B,C alebo D...teda pokial to neni daky stary typ,najjednoduksie je nahradit tu poistku isticom a mas klud,pokial je to skutocne tak zapojene ako pises tie dva istice premosti aj tak su tam zbytocne
K triedam ističov som nasiel len kusé informácie. Triedy sú rozdelené podla casu vypnutia pri preťažení ? Alebo podla čoho to je kategorizované?
Ak je to podla rýchlosti vypnutia možno by stačilo dať "rýchlejší" istič aby sa vypol rýchlejsie ako vyhorí poistka?
Offline
presne...B ckovy je najrychlejsi je to klasicky istic montovany do bytov atd...C su motorove a D-cka su najpomalsie na transformatory,najlepsie by si mal poradit sa s elektrikarom v tvojom okoli...aj tak zasah do elektroinstalacie by mal robit len odbornik...
Offline
pavol.sk - Dakujem Vám za vaše rady. Určite to budem konzultovať s elektrikárom (teraz už aspoň budem lepšie vedieť opísať problém elektrikárovi)
Offline
nožova pojiska jde nahradit onejakou tu amperu silnejší, ale jen pokud to dovolí vedeni, pak bych řešil na přivodu do vaší garaže vnitřni rozvodnou skřínku z jističi co potřebujete..
Offline
alll napsal(a):
nožova pojiska jde nahradit onejakou tu amperu silnejší, ale jen pokud to dovolí vedeni, pak bych řešil na přivodu do vaší garaže vnitřni rozvodnou skřínku z jističi co potřebujete..
V garáži mám ističovú skriňu a je tam 1x trojpólový istič 25A a 3x jednopolove ističe 20A, ale ako písal pavol.sk asi bude potrebne tam dať ističe inej kategórie.
ďakujem za Váš príspevok
Offline
Od Alla tyhle nesmysly vůbec neposlouchej-nečti . Nebude dlouho trvat a tento zedníko-zámečník někoho zabije . Pojistka je prostě rychlejší , než jistič . Je tam proto , aby tě elektrika nezabila ! Místo toho 3Fjističe v garáži dej proudový chránič .
Online
to co pise bobo je este lepsi napad,v dielni sa to jednoznacne oplati mat prudovy chranic,cena sice nebude zanedbatelna ale aku cenu ma zivot ? v kazdom pripade si tam dotiahni elektrikara on si to okukne zisti podla mierky ake "hrube" su vodice a podla toho ti navrhne riesenie...
Offline
bobobo napsal(a):
Od Alla tyhle nesmysly vůbec neposlouchej-nečti . Nebude dlouho trvat a tento zedníko-zámečník někoho zabije . Pojistka je prostě rychlejší , než jistič . Je tam proto , aby tě elektrika nezabila ! Místo toho 3Fjističe v garáži dej proudový chránič .
Á Pan Bobobo se nam probral inventor nespravuje a jen kecá... zajimave nekecam, jen jsem uvedl zkušenost z kamošovy garáže rešil stejnou věc navic mel štestí že hlavni rozvadeč je u jeho garaže jsou vní nožove pojistky 50A taky pořeboval svařet rozvaděči odbočka k 1. 5 gažím prý byla jištena pojistkou 16A další znamy nejaky eletrikař mu to vedeni skouknul a konstatoval že tam muže dát klidne 25A nožovku a pak si dat novy podružný rožvaděč i z 3F ochranou taky ma 3F svařečku nejakej vetší esab co koupil jako vyřazenou v praci.. asi tak pane booobo..
Offline