Potřebuju stáhnout klenby, k čemuž budu používat kruhovou tyč z normální oceli S235. Protože závity na ni vytočené by byly k ničemu, potřebuju navařit závitovou tyč. U závitové tyče pevnosti 4.8 až 5.8 výrobce uvádí dobrou svařitelnost (tzn. doporučuje na podřadné, staticky nenamáhané konstrukce, což konstrukce kleneb určitě nebude, právě naopak velké namáhání se předpokládá). Táhlo z oceli 235 má zaručenou svařitelnost. A závitová tyč s lepší pevností 8.8 už je dokonce jen obtížně svařitelná.
Poraďte prosím co s tím? Díky.
Offline
Pokud je klenba jak má být je samonosná . A tak jestli ji chceš jen posílit , jsou pevnosti i "nejhorší" oceli vícenásobně vyšší než odolnost zdiva . Stejně bodová pevnost v takovýchto místech se dá těžko využít . Spíš ji budeš mít problém roznést na větší plochy .
Offline
Dá se to řešit více způsoby, třeba na vlastní tyč navařit prodlužovací matici a závitovku do ní pak už jenom našroubovat. Nepředpokládám, že by se vzhledem k delšímu závitu tato matice strhla, i když bude z měkčího materiálu.
Jinak souhlasím s bobobo.
Offline
Navařování závitových tyčí na táhla je technologický nesmysl. Svár bude vždy tím nejslabším místem takových táhel. Pro daný účel by bylo asi nevhodnější použít táhlo z oceli třeba S255, lépe S 355, a nechat na tyčích vyrobit válcované závity. Nevím, jaký průměr tyče hodláte použít, ale pro daný účel je vhodnější použití "jemnějšího" typu závitu. A samozřejmě dobře spočítat roznášecí desky.
Offline
Ano, klenba je samonosná a je opřena do krajních zdí. Síla, kterou tlačí do zdi je při nízké klenbě značná. Proto je někdy nutné pro posílení tuto sílu zachytit do táhla. O to myslím Pavlovi jde. To jakou sílu závitová tyč přenese je dáno jejím průřezem.
Offline
Pavel 5 napsal(a):
stáhnout klenby, .
no ale jak velké (těžké) a jaký průměr těch tyčí? Při vhodně zvolené dimenzi bych se sváru nebál. Největší problém vidím v roznášecích deskách. To nemůžou být jen nějaký podložky 10/10cm.
Offline
Tohle se obvykle neřeší deskou ale třeba učkem... Důvod je zřejmý.
Offline
Dovolím si také reagovat, moc to řešíš, nejprv se podívej na staré stavby tam je odpověď, staré kamenné domy s více podlažími. Tyč o průměru 30mm a zvnějšku charakteristické X a matka, závit spíše hrubší. S tátou jsme takhle stahovali velkou stodolu, vzali jsme betonářskou ocel , a i tu jsme museli kvuli delce napojovat, na konce navařili závitové tyče, ne na tupo ale bočně s přesahem 20 cm a bylo to, žádný problém nebyl a vyklápění zdiva se zastavilo, podotýkám že se nejednalo o klenbu ale vysoké zdivo. V tvém případě jde jen o dostatečně dimenzování té výztuhy.