Zajímá mě z praktického hlediska k čemu slouží funkce V.R.D. u kitin 150 LA
Jde pouze o bezpečnost svářeče, nebo je v tom i něco jiného ?
Offline
Bezpečnost .
Offline
Radim205D napsal(a):
Zajímá mě z praktického hlediska k čemu slouží funkce V.R.D. u kitin 150 LA
Jde pouze o bezpečnost svářeče, nebo je v tom i něco jiného ?
V.R.D je funkce, ktera zajistuje v klidovem stavu male napeti na elektrode cca. 15V, teprve pri dotyku elektrody o material dojde k navyseni napeti na cca 55 - 80V. Vyuziti to ma predevsim ve vlhkem prostredi, kde uz takove napeti muze byt nebezpecne.
protoze:
Mez bezpecnych malych napeti je:
prostory normalni a nebezpecne - AC 25V a DC 60V
zvlast nebezpecne - AC 12V a DC 25V